qw1234 发表于 2011-9-26 21:39 说起参比气,讲一件亲身碰到的事。 4年前,一家厂刚搞了一台渗碳炉,参比气的气泵就坏了 真好本人在场,这 ...
hnzzwzh 发表于 2011-9-27 14:26 将气泵换了新的后,碳控仪表显示1118mv,后关闭气泵电源,我在现场站了近半个小时,1118mv保持了很久。我 ...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-27 14:41 参比气通入氧探头锆管内腔,必然有一个出气口,这样泵内空气源源不断通入,远远不断地排出,这样才能保证 ...
hnzzwzh 发表于 2011-9-27 16:20 谢谢分享! 我观察基准空气流量计,有时流量为零,而空气泵在正常工作,手动调高流量,过一段时间流量又 ...
silafu 发表于 2011-9-27 19:57 这个情况我遇见过,并非如诸位想象的那样,道理虽然都知道,实际情况不是如您所讲,炉内失控是必然的,但 ...
Jasen 发表于 2011-9-27 21:03 您说的情况一般在仪表输入传感器发生故障时会出现,这与仪表中设置的故障处理策略有关,通常情况下仪表传 ...
签到天数: 23 天
[LV.4]偶尔看看III
Jasen 发表于 2011-9-26 19:33 看一下氧探头输出的定义能斯特方程:E(mV)=0.0496 xT x lg(pO2’ / pO2”) 其中:T为氧化锆探头的温度;p ...
签到天数: 567 天
[LV.9]以坛为家II
wren12 发表于 2012-11-30 11:12 大家都提到了若没有参比气,或者是参比气流量过小会出现炉内实际碳势偏高的问题,但是实际过程中我发现断 ...