热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4845|回复: 9

[求助] 请教中温炉控制系统改造

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-2-25 22:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我现在需要将单位里的75KW   45KW   30KW    3台单温区的中温炉改造控温系统
以前原有的是圆盘平衡记录仪、交流接触器控温,时间长了30多年  控温精度低  需要改造
现在需要改成数字式可编程控温器+固态继电器或可控硅  控制  
不知道论坛内的兄弟姐妹们  你们用的是什么控制系统?
最好是吧牌子 型号 能告诉我  或推荐

如果你是厂家  可以简单的报价  留下联系方式  以备我参考
谢谢

该用户从未签到

发表于 2011-2-25 23:51:07 | 显示全部楼层
回复 1# JoeKant
控制仪表和固态继电器的产地有没有要求?
记录仪是否也要更新?
原来超温报警热电偶是否是接在记录仪上的?

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-2-26 08:06:50 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?
如果有需要的话可以联系15013650755

评分

参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 违规内容!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-2-27 21:20:02 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


    我这里是家国企    在  甘肃天水
品牌上尽量在满足需要的前提下  便宜的  因为预算有限
原有炉子一根热电偶接圆盘记录仪  用于控温 记录  另一根接报警
现在的圆盘记录仪  要淘汰  改为   带式记录仪   最好是4 通道的

该用户从未签到

发表于 2011-2-27 23:21:46 | 显示全部楼层
回复 5# JoeKant
推荐使用富士程序控制器和北京希曼顿固态继电器,质量可靠,价格也不是很高。记录可以选用国产的多点记录仪,另外加热主回路应更换为快速熔断器。
建议找做热处理设备的厂家帮你改造,2楼和3楼二位朋友应该可以帮你解决。

该用户从未签到

发表于 2011-2-28 14:40:35 | 显示全部楼层
请留下邮箱,我们可以给你方案报价!


联系电话:18627096196

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-2-28 21:42:54 | 显示全部楼层
回复 6# Jasen


    请问这个快速熔断器 和 普通熔断器 有什么区别?   是起到保险的作用吧
我对电气设备 和 自动化 这方面 都不太懂
谢谢你帮我解惑

该用户从未签到

发表于 2011-2-28 22:03:29 | 显示全部楼层
回复 8# JoeKant
加热器主回路的熔断器主要作加热器短路保护用,如果控制加热的执行元件是接触器,只需配置普通的熔断器。如果采用固态继电器或者电压调整器等可控硅元件时,则必须采用快速熔断器。当出现加热器短路故障时先熔断快速熔断器以保护固态继电器,如果固态继电器加热配置的是普通熔断器,则先烧坏的是固态继电器而不是熔断器,起不到保护作用。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-3 23:57:18 | 显示全部楼层
回复 9# Jasen


    谢谢,  要不是你介绍,我就会用错熔断了。

该用户从未签到

发表于 2011-3-4 08:41:53 | 显示全部楼层
我们专业做温控的,需更换温控仪、调整器,上新的温控柜也可以,费用就高一些了,可以联系我,根据你的要求给你适合的方案。李工:13501169286      QQ:1245516749
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-17 12:35 , Processed in 0.048285 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表