热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 2812|回复: 4

碳控仪与氧探头所用电线

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-2-20 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
碳控仪与氧探头所用电线是专用的吗?普通导线为什么不能代替?它与温控仪与热电偶所用的补偿导线有何不同?

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-2-20 18:46:36 | 显示全部楼层
我所知道的碳控仪的连接线是屏蔽的专用导线,并不是不同的电线可以连接的。其中的原因不是很明白,同理热电偶的补偿导线也是专用的屏蔽线,用普通的电线就不行。

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-2-20 19:02:11 | 显示全部楼层
为了减少电磁干扰,在连接带热电偶的氧探头时一般热电偶的屏蔽线比氧电势的屏蔽线要粗一些

评分

参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-2-20 20:00:02 | 显示全部楼层
碳控仪与氧探头连接导线须用标准屏蔽线,并且屏蔽层需良好接地,主要是防止强电所产生干扰、减小由于干扰信号带来的测量误差。几mV的偏差对计算碳势影响也是比较大的。补偿导线是特种导线,能够消除热电偶冷端温度变化引起的测量误差。使用补偿导线时应保证与热电偶分度号一致。同样的接线时屏蔽层也应接地。
上述二种导线在电缆沟布线时应尽可能与加热器或者电机主回路导线保持一定距离。如果是穿管布线,则必须单独穿管,不可与其他导线,如电机、加热器等强电主回路合在一起穿管。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
周建国 + 10 感谢支持

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-2-25 09:06:50 | 显示全部楼层
碳控仪与氧探头连接导线须用专用线,主要是阻值小,对测量精度影响小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-20 03:28 , Processed in 0.044248 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表