经过补偿后氧电势降低1148mv,再次定碳的结果就是1.05左右,
你怎么补偿的??是不是调整了仪表的毫伏信号偏移量,这样的做法不可取,氧化锆毫伏信号值是氧化锆的电化学特性决定的,在特定的条件先,任何一家氧探头的毫伏信号从理论上说都是一样的,就像锂电池的电压就是3.7v,不管那家的电池,都是这个电压,你不应该修正这个东西。
你测量结果的误差来源于碳活性的差别。在原来,在计算碳势的时候只考虑了氧分压以及一氧化碳和温度的影响。碳控表中碳势的计算用的是11式的计算公式。11式是由1,8,9和10推倒出来的
问题就出在10式里面的ac,它是碳活性系数,它的值是通过实验的方法得出的与含碳量相关关系式。
然而这里的碳活性系数与CO,CO2,CH4(碳氢化合物)的含量都有关系,不只和CO有关系。同样的条件下,CO和CH4含量的增高会引起碳势比氧化锆计算出的碳势偏高,CO2含量的偏高可以让氧化锆计算出的碳势偏低。而这个实验的基础就是吸热式发生器产生的气氛。如果你的气氛和理想裂解成分的含量有偏差,那就脱离了试验关系成立的基础。
所以,我们不应该将碳控表中的CO含量有关的参数当成单纯的CO含量,而应该把它当成一个修正系数,通过修正这个系数来让碳控仪的读数符合箔片定碳的结果。这也就是为什么有的碳控仪制造厂家的修正系数不叫一氧化碳系数,而叫工艺系数或者其他称呼,有的碳控仪表要求输入的修正系数根本就不是所谓的CO含量值,而是一个大于100的数。
不知道我的解答有没有消除你的困惑,仪表厂家对毫伏信号的修正功能,我个人认为是校表的时候用的,如果你将探头的毫伏信号线拔掉,无论如何你必须要保证仪表的毫伏读数为零。如果不是,那么你的仪表就不能正确的进行碳势运算。 本帖最后由 shbjh 于 2009-10-9 19:12 编辑
|
|