大家好,我们单位的一台渗碳炉主控为欧陆2604,辅控为3204,设备停机两天后开机发现,2604和3204表中显示通讯正常,但是3204的参数没有,不能进行自动加热。请大家帮忙分析一下!谢谢!

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-24 09:58:33 | 显示全部楼层
你用的广播通讯,从2604将设定值传给3204吗(一般这种配置3204不带程序段的)?有没有上位软件控制?
检查2604是否运行加热程序。检查自动加热的条件满足不。
用ITOOLS检查,通过短消息或QQ联系

[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-4-24 10:58 编辑 ]
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-4-24 10:04:58 | 显示全部楼层
是的,我们有上位软件。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-4-24 11:30:40 | 显示全部楼层
你所说的参数没有是什么参数,设定值还是仪表的组态。如果是仪表组态就需要重新下载参数设置。如果是设定值没有,那就是通讯的问题。具体是上位软件直接通讯3204还是2604与3204通讯,也需详细告知。先检查下波特率、地址和效验位是否一致吧。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-4-24 15:40:35 | 显示全部楼层
我们是没有设定值,通讯方式是2604与3204直接通讯。
回复

使用道具 举报

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-24 17:32:14 | 显示全部楼层
根据情况,估计你那边是通过广播通讯将设定值从2604传到3204的。
1、检查2604有没有运行程序。
2、检查程序运行条件是否满足。
回复