热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4740|回复: 8

[已解决] 热处理车间的水循环系统

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-11-24 11:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家好!我是做热处理设备的,现在正在设计地坑的水循环系统,但是现在有两个方案,第一:把应急自来水管路和泵循环管路合并成为一条,并在车间外用三通把应急自来水接到泵管路上。第二:应急自来水和泵循环管路分开走。现在有个问题是,应急自来水和泵循环走一个管路的话,如果地坑水管路出现问题,设备就没有冷却水进入了,现在水管路是不是经常出现问题?

该用户从未签到

发表于 2008-11-24 13:56:34 | 显示全部楼层
我有个好的方法,就是地坑害水弄两个水泵,一个正常使用,一个备用,它不可两个都坏吧。自来水单独走。

该用户从未签到

发表于 2008-12-8 16:10:42 | 显示全部楼层
一个常用泵,一个备用泵

该用户从未签到

发表于 2008-12-16 23:56:22 | 显示全部楼层
对地坑里的管路做防锈处理!能好一点

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-12-21 23:08:48 | 显示全部楼层
说的很有道理

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-12-22 15:36:02 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥的支持!!

该用户从未签到

发表于 2009-3-11 15:42:04 | 显示全部楼层
一般的厂备泵有点浪费,如果是主循环泵备用一台是可以的,如果是单条线的就没必要了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-11 16:21:37 | 显示全部楼层
您所说的单线是一条生产线吗?

该用户从未签到

发表于 2009-3-11 16:27:40 | 显示全部楼层
把你的第一条稍微做改动就可以了。
方案是把应急自来水管路和泵循环管路合并成为一条,在泵和设备之间用三通把应急自来水接到泵管路上。备用水泵用三通连接,水泵坏直接切换使用。
应急自来水是防止停电时用来冷却设备。
个人意见,仅供参考。见笑了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 01:41 , Processed in 0.048040 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表