关于氧探头和碳控仪的故障排除

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-10-23 16:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
小生从事自动化控制领域,热处理行业时间不多,主要接触的是热处理设备应用方面的,看到本论坛很多朋友对于氧探头\碳控仪方面的使用提出很多问题,我就从自己知道的一些地方给大家说一些具体的认识,希望对大家有好处,如还有具体的问题,可以电话和我讨论023-68379251(小灵通)

氧探头使用温度一般在800-1000度范围,反映碳势0.01-2.00,通常在正常使用过程中,电势1000-1170mV,对应碳势0.3-1.4之间(井式渗碳炉进炉均温可能超出,属正常现象,但在强渗开始基本在这个范围内),如果你的探头超出这个范围就有问题了.还有就是探头的内阻一般在0.1-60KΩ,如果超出,探头就需要维修或更换了.在使用过程中主要注意气氛中是否含S和水蒸汽\油烟,这对测量的真实性是很有影响的.
再来说说碳控仪,我们以马拉松公司的碳控仪(欧陆2604也一样)为例,影响碳势的参数有:CO含量,工艺因子,毫伏补偿,碳势修正这4个最主要参数,一般烧碳(这里的烧碳是指开炉门烧碳或停炉烧碳)定碳后需要修改的是毫伏补偿这个参数,这样得到的碳势线性会比较好.在现场使用中,发现碳势不真实,可能由于一些操作人员不规范使用,经常会遇到参数被修改等情况,所以
1.检查探头反映的豪伏是否正常
2.检查仪表参数设定是否被修改
3.仪表后端测量出的毫伏和探头是否一致,再断开一根线再测一次)
4.仪表显示的毫伏是否和你测量一致
一般这样就可以排除仪表和探头的问题了,还有一些关于温度原理基本一致,希望大家再讨论补充.还有一些我想起来了再补充
上面说的电势和毫伏是一个东西

[ 本帖最后由 ghwweiwei 于 2008-10-23 16:27 编辑 ]

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-23 22:42:29 | 显示全部楼层

兄弟伙你是搞啥子的哦

你好,看来你对氧探头还很了解也,以后多多指教,我也是重庆的
回复

使用道具 举报

签到天数: 1839 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-10-23 22:51:23 | 显示全部楼层
楼主可能是从事热处理电器方面的工作吧,
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-24 10:10:07 | 显示全部楼层
原帖由 lianfeng25 于 2008-10-23 22:42 发表
你好,看来你对氧探头还很了解也,以后多多指教,我也是重庆的


其实也不是很了解,我现在主要是给热处理厂家做售后服务和电气技术支持,有空来拜访你下.你是重庆什么单位的?
回复

使用道具 举报

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-24 12:22:14 | 显示全部楼层
你在给热处理厂做售后呀,我怎么没听说呢,你原来是哪个公司的,加我QQ264224228
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-24 15:06:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主,刚接触热处理,学习中。。。

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 学习可以的,但请注意不要用灌水的方式进行 ...

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-24 15:15:22 | 显示全部楼层
氧探头也需要定期校正吗?怎么校正?
回复

使用道具 举报

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-24 17:21:44 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

一般采用箔片定碳的方法,根据使用情况每月或每周进行校正。修正调整PF值来达到显示值和实际值的统一。
回复

使用道具 举报

签到天数: 246 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-11-3 20:29:09 | 显示全部楼层
恩,楼柱还蛮专业的~
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-11-4 08:51:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,刚接触热处理,学习中。。。

冤枉啊,这也叫灌水?stove, I fu you!
回复

使用道具 举报

签到天数: 267 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-3-27 11:59:37 | 显示全部楼层
楼主能不能发些氧探头的资料啊!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-26 14:58:31 | 显示全部楼层

够专业,长见识了

评分

参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 灌水嫌疑!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-30 23:08:28 | 显示全部楼层
我是初学者,不懂乱说的。
其实一般仪表的参数不会有人去乱动。因为出厂的时候仪表都有密码。我认为楼主说的是对的。但疏忽了屏蔽线这个辅助条件。屏蔽线坏时测量数据也不准确。还有炉内要是积碳过多的话可能也不准确。
本人从事热处理设备制造,主打日本东方多用炉生产线制造维修。如有需要请联系我:手机013770231155,013338955388

说的不对请谅解!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-31 20:21:20 | 显示全部楼层
探头内阻怎么测,另外仪表后毫伏值怎么测啊、
回复

使用道具 举报

签到天数: 2522 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-5-31 20:52:41 | 显示全部楼层

回复 14# 朱工 的帖子

某些碳控仪有探头内阻测量功能,并在异常时报警。
碳控仪一般也有毫伏值测量功能,另外可以使用单独的直流毫伏表或万用表直流毫伏档测量,有意义的值在850-1250mV左右