热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4401|回复: 6

[求助] 循环冷却设备

[复制链接]

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-10-21 07:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我现在冷却水系统为冷却水塔加循环泵,循环泵为潜水泵,上海熊猫的,销售时说可以使用10年不坏,但现在刚过了1.5年,三台水泵有两台有问题,和厂家联系,服务不到位,2个礼拜不到,唉!惨啊。不知道诸位有使用循环泵的没有,效果如何?
现在的企业真的不敢恭维,卖设备的时候什么都好,已过保质期,服务差的不得了!郁闷

该用户从未签到

发表于 2008-10-21 12:12:38 | 显示全部楼层
你可以买更好一点的水泵。
还有一个比较好的办法:用储水箱,装上液位控制器,水泵间隙式补水,使用寿命就长了。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-21 12:27:07 | 显示全部楼层
我们用离心泵,维修方便也便宜。

该用户从未签到

发表于 2008-10-21 12:44:20 | 显示全部楼层
你可以考虑两组换着使用

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-10-21 12:58:19 | 显示全部楼层
我们也用离心泵,维修、配件方便也便宜,在安装时采用2路进水方案,选择时要考虑流量、扬程等等

签到天数: 90 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-21 13:11:46 | 显示全部楼层
冷却水路在设计时就是要求双路工作,一路工作,一路备用

签到天数: 669 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-10-22 06:39:43 | 显示全部楼层
买好点的水泵,通常是一用一备,这样不会党务使用。管路上要有过滤器。