北京中仪天信科技有限公司
厂里变压器是2600KW的 三台分别是520KW 480KW 420KW的炉子全速升温的时候变压器就跳了 炉子是厂家来我们单位做的我看功率远不止他标注的这么大 请问如何校验炉子的功率? 单开一台炉子看总电流表的电流乘以380乘以根号2 算炉子功率对不对? 520KW的炉子算出来挺吓人的 1000+KW 请指教!

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-9-8 22:34:53 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

每相的电流A×220V=该相功率,把三相的功率加起来就是总功率了.

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-8 23:00:01 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

1、“三台分别是520KW 480KW 420KW的炉子全速升温的时候变压器就跳了”说明变压器容量不足。
2、单台炉子的功率不会出现“520KW的炉子算出来... 1000KW ”的事,要么接线方法错误(三角形还是星形),要么计算错误(没弄清不同接法每相的端电压)。
3、 “单开一台炉子看总电流表的电流乘以380乘以根号2 算炉子功率对不对”中“乘以根号2”没道理,相电压与线电压的关系是根号3的关系。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-9-8 23:30:04 | 显示全部楼层
感谢大家 有收获! 还有弄错了 变压器是1600KW的 谢谢 谢谢!