[讨论] 正火炉三相电流不平衡是什么原因?

[复制链接]

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-10-6 11:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
客户一台正火炉大修,设备是找的生产厂家负责修理,加热器是客户自己采购的,大修完设备厂检测后报告三相电流不平衡,,设备厂说加热器不合格,加热器全部是换新的加热器电阻正常,请教各位这是什么原因引起的?如何解决?

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-10-6 13:28:05 | 显示全部楼层
这个不太好说 、因素有很多的 ,只有慢慢查的了、你公司地址在哪?近的话可以帮你去看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 322 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-10-6 13:54:58 | 显示全部楼层
这个很正常   电流差5--10A都不要紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-6 14:09:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wowblj 于 2015-10-6 14:35 编辑

客户说差40A  我也是想不通啊,辐射管电阻都对的  电流差这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1903 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-10-6 15:41:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2015-10-6 15:47 编辑

三相总电流分别是多少?辐射管总数多少?个别接错是可能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-10-6 17:13:39 | 显示全部楼层
      是否有的部分辐射管老化了,没更新?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-6 19:07:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wowblj 于 2015-10-6 19:17 编辑

三相电流不平衡 跟辐射管有关的情况:电阻不对、辐射管有部分老化未更新、某根辐射管损坏、接线接错。除了以上原因 还有其他跟辐射管有关的原因吗?另外听一位搞电器技术的人说“电流不平衡是因为负载分配不平衡,要让电工仔细把三相负载平均分配就好了”,这种说法是否可以解决这种故障?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-10-6 20:49:03 | 显示全部楼层
是负载分配不当造成的,将其中的一相或两相的个别辐射管换成半功率的可解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-10-7 07:08:38 | 显示全部楼层
检查接发对不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-10-7 07:38:57 | 显示全部楼层
首先检查辐射管阻值是否一样,其次检查接线方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-10-7 07:39:55 | 显示全部楼层
顺便说一下,必须用电桥测量电阻,万用表白哦不准的咯I
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-10-7 14:16:20 | 显示全部楼层
楼主设备在哪,近的话我可以安排技术人员去帮你解决。如查排聊负载问题,有可能是控制部分功率调整器不支持自动换相序你得把相序调对才能正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-10-7 14:32:27 | 显示全部楼层
排除电源本身的问题,三相电流不平衡,多数情况下是与三相负载不平均有很大关系,很有可能是负载三相分配不均,再就是负载部分产品质量有问题或部分采用老化产器也会造成负载不均而导至三相电流平均
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-7 23:16:10 | 显示全部楼层
既然是做设备的,一般可见的问题很容易查出的,检查一下调功器吧!可能模块击穿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2063 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-10-8 00:14:43 | 显示全部楼层
冷态电阻正常,不能表示加热时电阻也正常。电阻丝受热后并在一起了,电阻就不正常了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-10-8 05:15:54 | 显示全部楼层
1.电流不平衡是配电柜上的电流表显示不?(使用的是啥电流表?)
2.是否用钳型电流表测过三项的电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-8 12:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
加热器功率14.1Kw,电阻0.8669欧,工作电压110V,算下来单根电流为128.18A,一组6根的话,一组总电流为769.1A,客户反应三相电流差40A,这个正常不正常??
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-8 12:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
sudenzhi 发表于 2015-10-6 20:49
是负载分配不当造成的,将其中的一相或两相的个别辐射管换成半功率的可解决。

是换加热器啊,还是换什么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-8 12:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
wowblj 发表于 2015-10-8 12:11
加热器功率14.1Kw,电阻0.8669欧,工作电压110V,算下来单根电流为128.18A,一组6根的话,一组总电流为769. ...

这个电阻值是理论电阻值,实际产品有5%公差范围,如果阻值正5%那就是0.9103欧,负5%就是0.8235欧,那也会导致总电流差5%,这样说的话40A在769.1A的公差范围。那三相电流差40A是否算正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-8 13:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果这个电流公差是因为电阻公差导致的,有什么办法解决这个问题?我知道的办法有1.调整正负公差加热器位置2.使用可调节电压工控器