小弟单位新进一台真空气淬热处理炉,需按AMS 2750E做TUS,想问问大家的炉子,TUS测温架一般如何设计呢?

该用户从未签到

发表于 2014-12-31 20:00:52 | 显示全部楼层
不了解,不过你可以问卖炉子的厂家啊,他们应该很了解,记得问到了方案和大家共享一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-1-1 16:34:29 | 显示全部楼层
要根据你的炉子有效加热区来计算,用2520耐热钢管焊接一个大小合适的长方体测温架。我公司也可提供测试服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-1-4 08:17:02 | 显示全部楼层
我公司就是按照炉体设计的有效炉温的尺寸焊接长方体,在中间焊接两条斜拉梁,然后在个点位置上焊接上试样架,具体的图片手上没有,有简图,你最好看看,GB/T9452 -2012上写的挺清楚啊