热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3273|回复: 4

[求助] 炉压变送器安装位置

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-7-18 09:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司


麻烦帮我看下,炉子采用高速烧嘴下排安装,两侧均布,炉顶为2个排烟口,炉压变送器安装在52的位置,现在问题是炉子屁股那儿的烧嘴燃烧时候对变送器影响很大(变送器直接被最后的2个烧嘴气流所影响),控制不了炉压,请问该如何完善取压位置?非常感谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stove + 10 “热处理技术@分享”活动,微博(微信)推荐.

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-7-18 09:42:34 | 显示全部楼层
靠近变送器那儿的几个烧嘴,点火时候气流冲击取压口,导致炉压变送器误以为炉内压力,无法真实控制炉压
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-7-18 11:39:27 | 显示全部楼层
考虑放在炉顶,但是高速烧嘴气流对取压口应该也有影响,是否有更好的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2348 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-7-19 10:44:01 | 显示全部楼层
一般放在炉顶,是不是变送器问题,我所使用过的变送器数值都是比较稳定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-7-19 21:47:15 | 显示全部楼层
我们做的项目都是装在炉顶的,也是高速烧嘴,不过没太大影响,炉压控制的也很好。考虑装在炉顶靠中位置,也需要确定压力变送器是否有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-20 07:03 , Processed in 0.046701 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表