[求助] 热电偶一会就烧了,为什么?

[复制链接]

签到天数: 26 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-1-4 10:38:26 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
受教了,补偿导线正负极必须接对。有些温控表是自带校验功能的,接反后直接不显示温度的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-1-4 10:52:19 | 显示全部楼层
感觉这个问题应该处在传输端,。
刚开始温度准确说明温度控制没有问题,
换过新热电偶后又反复几次都出现同一个问题,说明应该是数据传输控制的问题。
让电气人员检查下线路,或者更换新的连接线试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-1-4 18:41:36 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-1-4 09:52
热电偶都没坏,四区补偿导线接反了。新电偶接上时冷端在室温,基本测出实际温度,误差较小。半小时后冷端升 ...

补偿导线接反了不是会变负数的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-1-5 09:10:08 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2015-1-4 18:41
补偿导线接反了不是会变负数的吗?

    只有一头接反了,仪表显示负值,如果控温仪和热电偶两边都接反了,仪表仍显示正值。补偿导线产生负补偿,热电偶到仪表信号仍是正的,会被抵消一部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-1-5 16:06:01 | 显示全部楼层
考虑下冷端温度的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-1-5 19:27:37 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-1-5 09:10
只有一头接反了,仪表显示负值,如果控温仪和热电偶两边都接反了,仪表仍显示正值。补偿导线产生负补 ...

这样?我明天回去试试~先谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-1-5 19:28:27 | 显示全部楼层
善护念_谦 发表于 2015-1-5 16:06
考虑下冷端温度的问题

冷端温度是指什么?能详细些不?谢谢