热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 11105|回复: 30

[讨论] 碳势和炉压的关系

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-12-4 09:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
碳势和炉压的关系是什么样的?碳势不变,炉压变化吗?
请指教!越详细越好!

该用户从未签到

发表于 2010-12-4 09:43:39 | 显示全部楼层
炉内要正压,碳势是你自己设定的,跟氧探头有关系,碳势不变,不影响炉压.但炉压可以影响碳势

该用户从未签到

发表于 2010-12-4 09:43:51 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414


    个人认为:二者没有必然联系。

该用户从未签到

发表于 2010-12-6 18:36:02 | 显示全部楼层
炉内要正压,碳势是你自己设定的,跟氧探头有关系,碳势不变,不影响炉压.但炉压可以影响碳势
是正解

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-12-6 18:37:42 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414


    在低压状态下,是没有强相关关系的。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-12-6 20:57:53 | 显示全部楼层
炉压100±帕的变化碳势误差大约0.03  你可以试一下

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-12-7 10:03:34 | 显示全部楼层
谢谢大师的指教了

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-12-7 20:53:32 | 显示全部楼层
炉压低一定影响碳势,我就碰到过一次应为氨气压力不足导致甲醇有20min左右没通,在记录曲线没反映出碳势低,但检查时渗层比平时低得多

该用户从未签到

发表于 2010-12-7 22:43:18 | 显示全部楼层
炉压低一定影响碳势,我就碰到过一次应为氨气压力不足导致甲醇有20min左右没通,在记录曲线没反映出碳势低, ...
3050702040 发表于 2010-12-7 20:53



    你搞碳氮共渗么?

该用户从未签到

发表于 2010-12-8 10:40:30 | 显示全部楼层
看是什么设备。多用炉二者联系不大。井式炉强渗时,碳势高点,这时压力控制应该要大点。

该用户从未签到

发表于 2010-12-8 19:17:16 | 显示全部楼层
看是什么设备。多用炉二者联系不大。井式炉强渗时,碳势高点,这时压力控制应该要大点。
tangbin119 发表于 2010-12-8 10:40



    个人认为:无论什么炉型,炉压是可以调节的。难道调节炉压回影响炉内气氛碳势?

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-12-8 21:22:39 | 显示全部楼层
我那儿有台井式炉 由于设备的原因 炉压一直不稳定 忽高忽低的,有时候甚至连废气口的火苗都会熄灭,但在渗碳的大多数时间里 炉压一直都保持着正压,两年来做出的渗碳件质量都很好(有时候 废气口的火苗熄灭---我就当是漏入点工艺空气  哈哈

签到天数: 492 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-12-9 08:50:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-12-9 15:48 编辑

渗碳过程的炉压保持着正压,是保证渗碳正常进行的基本要求。目前鲜有渗碳效果与炉压的直接对应关系资料,但炉压低直接影响渗碳气氛的稳定应该是共识。在讨论碳势控制方法时,常设定“等温等压”的前提条件。

该用户从未签到

发表于 2010-12-9 08:52:45 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪


    老师,我没有说影响啊,我说的强渗时压力应该控制大点

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-12-9 11:18:00 | 显示全部楼层
炉压低会影响渗碳速度。

该用户从未签到

发表于 2010-12-9 15:50:46 | 显示全部楼层
回复 14# tangbin119


    个人经验:当炉压明显影响到碳势时,你的氧探头可能发生了渗漏。

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-12-10 10:02:41 | 显示全部楼层
有专用测炉压的仪表吗?如有请介绍一下!

该用户从未签到

发表于 2010-12-10 14:41:50 | 显示全部楼层
有专用测炉压的仪表吗?如有请介绍一下!
艺极铭人 发表于 2010-12-10 10:02



    可以使用盘式压力表,也可以使用U型压力计。

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-12-10 23:08:48 | 显示全部楼层
也可以参考 废气口火苗高度

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-12-11 11:10:00 | 显示全部楼层
可以使用盘式压力表,也可以使用U型压力计。
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-10 14:41



    请教杨工正常炉压为多少呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-20 04:26 , Processed in 0.062062 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表