小生从事自动化控制领域,热处理行业时间不多,主要接触的是热处理设备应用方面的,看到本论坛很多朋友对于氧探头\碳控仪方面的使用提出很多问题,我就从自己知道的一些地方给大家说一些具体的认识,希望对大家有好处,如还有具体的问题,可以电话和我讨论023-68379251(小灵通)
氧探头使用温度一般在800-1000度范围,反映碳势0.01-2.00,通常在正常使用过程中,电势1000-1170mV,对应碳势0.3-1.4之间(井式渗碳炉进炉均温可能超出,属正常现象,但在强渗开始基本在这个范围内),如果你的探头超出这个范围就有问题了.还有就是探头的内阻一般在0.1-60KΩ,如果超出,探头就需要维修或更换了.在使用过程中主要注意气氛中是否含S和水蒸汽\油烟,这对测量的真实性是很有影响的.
再来说说碳控仪,我们以马拉松公司的碳控仪(欧陆2604也一样)为例,影响碳势的参数有:CO含量,工艺因子,毫伏补偿,碳势修正这4个最主要参数,一般烧碳(这里的烧碳是指开炉门烧碳或停炉烧碳)定碳后需要修改的是毫伏补偿这个参数,这样得到的碳势线性会比较好.在现场使用中,发现碳势不真实,可能由于一些操作人员不规范使用,经常会遇到参数被修改等情况,所以
1.检查探头反映的豪伏是否正常
2.检查仪表参数设定是否被修改
3.仪表后端测量出的毫伏和探头是否一致,再断开一根线再测一次)
4.仪表显示的毫伏是否和你测量一致
一般这样就可以排除仪表和探头的问题了,还有一些关于温度原理基本一致,希望大家再讨论补充.还有一些我想起来了再补充
上面说的电势和毫伏是一个东西
[ 本帖最后由 ghwweiwei 于 2008-10-23 16:27 编辑 ] |
|