热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 16099|回复: 25

[求助] PLC温度控制如何能限制加热器的输出功率

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-3-19 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
PLC温度控制能限制加热器的输出功率吗?我的意思是无论输出多大的功率,加热器一直通电,请问怎样才能实现?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-7-17 14:26:52 | 显示全部楼层
要调整功率大小必需要用功率调整器,如果不是客户指定要PLC控制(不懂PID参数调整,你用PLC是不可能做到精准控温的),建议用专业的PID控温模块(带PID自诊定功能)来控制可控硅功率调整器进行功率控制,可以随意设定输出功率大小,也可以总限最大输出功率,控温效果最高能达到0.2级,就不会出现你说的温度不准的情况。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-19 12:37:17 | 显示全部楼层
这个得用功率控制器或者模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-22 23:41:01 | 显示全部楼层
这个问题很难回答,要看你的梯形图才能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-3-23 07:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
plc貌似只能控制加不加热、输出功率在设备控制里唉……
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-26 16:31:56 | 显示全部楼层
无论输出多大的功率,加热器一直通电,闭环控制就是这样的。
PLC温度控制不知道你怎么用的。如果是利用PLC的模拟量输入端测量温度,利用PLC的模拟量输出端接加热电源,PLC内部设定了PID调节,也就是闭环控制的话,此时不会断加热器的电源,加热功率会随着温度的高低而变化,而且能限制加热器的最大输出功率,只要在PID中限幅就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2346 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-3-29 06:10:40 | 显示全部楼层
你说的是连续调节吧,需要功率控制模块SCR
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-29 08:53:40 | 显示全部楼层
调整占空比来调节输出功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-3-29 13:12:59 | 显示全部楼层
用PLC的PID调节用的控制输出就解决了,谢谢大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-3-29 13:22:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenfuzi 于 2013-3-29 13:22 编辑

本人还有一问题,请教同仁PLC控制炉温时,在触摸屏上显示的温度不稳定,不知什么原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-29 13:43:24 | 显示全部楼层
应该是干扰的问题,增强数字滤波
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-3-29 14:40:51 | 显示全部楼层
具体怎么弄哦,能不能说详细点,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-4-15 15:34:15 | 显示全部楼层
chenfuzi 发表于 2013-3-29 13:22
本人还有一问题,请教同仁PLC控制炉温时,在触摸屏上显示的温度不稳定,不知什么原因?

用PLC做了PID调节,而温度不稳定,说明你的PID参数没有调整好,可以试着改变一下P和I。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 10:51:51 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2013-4-15 15:34
用PLC做了PID调节,而温度不稳定,说明你的PID参数没有调整好,可以试着改变一下P和I。

哦,和这个值有关系啊,是不是与热电偶的精度也有关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-4-25 11:42:40 | 显示全部楼层
chenfuzi 发表于 2013-4-18 10:51
哦,和这个值有关系啊,是不是与热电偶的精度也有关系?

热电偶的精度,通俗的讲,是真实温度和实际测量温度之间的关系,比如I级K偶的精度是0.4%t。精度差,可以引起测量的温度有偏差,但是一般很少能引起显示表的不稳定。
一个良好的调节系统,完全可以将温度稳定在你预先设定的数值上。比如说你设定温度为800度,当温度传感器返回的值是801的时候,立刻会减小功率,使得温度最后稳定在800度,反之亦然。
所以你去正确调整PID参数,一定会变稳定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-27 20:10:04 | 显示全部楼层
这个我也想知道,有人详细说一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-6-13 15:32:00 | 显示全部楼层
一般用仪表的话就好办多了,仪表里面有自整定功能,整定两次就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-7-31 14:16:34 | 显示全部楼层
用PLC做温控很方便的,比喻说什么时间输出多少功率的信号或什么时间输出一时间开关量信号等,可以用富士的PLC做,你只要提出要他们都会帮你免费定制程序模块(他们正在推SPH的PLC据说是仿西门子的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-1 10:47:58 | 显示全部楼层
zhm 发表于 2013-7-31 14:16
用PLC做温控很方便的,比喻说什么时间输出多少功率的信号或什么时间输出一时间开关量信号等,可以用富士的P ...

谢了,用西门子的也可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 09:48:24 | 显示全部楼层
带PID控制的表就能设定功率,很好设置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-2-7 11:52:36 | 显示全部楼层
用仪表可以直接控制,为什么要用PLC呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-18 00:41 , Processed in 0.062490 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表