        1.燃气台车炉烧嘴点火控制
    点火程序:烧嘴在满足小火条件下:控制器进入火焰模拟和自检状态,在此时间内,如果没有监测到火焰信号,则进行下一步:打开点火电极以及燃气阀,在安全时间内,如果监测到火焰信号, 则发送成功信号给PC或PLC,点火程序结束,控制器进入大火燃烧准备状态,如果安全时间内没有监测到火焰,那么天然气阀关闭,控制器锁定,发送报警信号给PLC 或PC,或者进行第二次自动点火程序。
    2.燃气台车炉系统升温保温阶段:
    仪表PID自动调节:智能仪表根据设定升温斜率,利用先进的无超调PID算法,自动进行开启大小火的判断,从而达到精确控温。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-3-22 11:19:21 | 显示全部楼层
学习了!!

评分

参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-3-22 15:06:26 | 显示全部楼层
有时候点火点不着改怎么处理啊?

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-17 20:33:32 | 显示全部楼层
hzy661464 发表于 2011-3-22 15:06
有时候点火点不着改怎么处理啊?

点火不着可能是是电击棒的问题

可先手动点火看看行不行

签到天数: 239 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-12-17 20:48:28 | 显示全部楼层
我们用的是人工点火。。。

该用户从未签到

发表于 2012-7-8 22:46:25 | 显示全部楼层
点不着火?  先检查下 燃气、空气压力是否正确? 如没问题,就检查下高压包是否动作? 如没问题,再拆下点火棒出来检查清理下,  另外要注意: 有时候打火了,只是没检测到,所以反馈信号说没打着火。。。