热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5491|回复: 7

[求助] 碳势表出现故障代码,求教各位大神从哪里着手解决

[复制链接]

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2023-8-3 17:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
这个是P2输入故障的意思吗,P2/是什么意思,我这里只监测一个区域

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2023-8-3 17:32:51 | 显示全部楼层
两张图片是同时显示的,一拍照只能抓拍到半个
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 123 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2023-8-5 09:20:41 | 显示全部楼层
碳控仪温度输入端开路
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2357 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2023-8-6 11:11:11 | 显示全部楼层
INPUT 2 FAIL
那就是第2路(碳控仪上即温度输入模块)故障,检查一下是不是热电偶是不是断线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2023-8-8 10:52:03 | 显示全部楼层
stove 发表于 2023-8-6 11:11
INPUT 2 FAIL
那就是第2路(碳控仪上即温度输入模块)故障,检查一下是不是热电偶是不是断线了

感谢,更换了热电偶,但是还是显示这个,需要复位这个表吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2023-8-8 10:52:28 | 显示全部楼层
jhgear 发表于 2023-8-5 09:20
碳控仪温度输入端开路

请问开路是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 416 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2023-8-8 11:02:41 | 显示全部楼层
在碳控仪处测量热电偶的电压,如果电压正常就是表有问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2357 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2023-8-8 14:37:32 | 显示全部楼层
路途遥_edz7Z 发表于 2023-8-8 10:52
请问开路是什么意思?

开路就是原本闭合的线路断开了
回复 支持 反对

使用道具 举报