新进井式炉,仪表是岛电A-518,记录仪是圆盘记录仪,现在有一个问题请教一下,开始炉温30度,圆盘记录仪定温400度,仪表定温400度,一送电就报警,将记录仪定值表针订到30度以下,报警解除,不知为什么?如何改变?请专家们给解答一下。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-6-26 18:49:03 | 显示全部楼层

回复 1# 盛丽丽 的帖子

这个具体到不同的仪表有不同的解决方法,你最好还是和供应商联系为好。

该用户从未签到

发表于 2009-6-26 20:33:52 | 显示全部楼层

加QQ610970700

如果是用岛电表做控温和报警的话,应该是报警方式设置错误,.请你仔细阅读一下说明书就能明白.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-26 20:55:52 | 显示全部楼层
是没经过调试的新设备吗?
从你描述来看是报警是靠记录仪来控制的,一般是超温报警,但你所说的情况是否把报警继电器常开和常闭端子搞反了.
你注意看下记录仪后面报警继电器的接法,一般是在COM,NO,NC端子上,如果搞反了把NO,NC换过来就行了

签到天数: 399 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2009-6-27 17:20:35 | 显示全部楼层
今天将记录仪其中的两根线反过来,就解决了。报警是靠记录仪来控制的,应是是超温报警,想起以前在一家热处理厂,他将定值指针定的温度比仪表高,应该就是这样的。谢谢楼上。

该用户从未签到

发表于 2009-8-16 21:13:53 | 显示全部楼层

加QQ:848510038

你的记录仪上的报警线接错了     上限报警和下限报警接反了    我想大概就是这样的