热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4409|回复: 9

设备配管 多提提意见~~~

[复制链接]

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-3-19 13:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
多提提批评意见~~谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 感谢分享!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2009-3-19 15:29:36 | 显示全部楼层
值得肯定的是配管很整齐,但你标注和图片不清楚,所以我有以下看法:
1、管的颜色和标注不科学。
2、看起来好像管路都是用一般的镀锌水管,其实有些气体或液体是需要铜管或者无缝钢管的。
3、阀门质量一般,很容易漏气或漏液。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-3-20 11:07:22 | 显示全部楼层
谢谢您的意见!
氮气和空气是用镀锌管,甲醇和丙酮用不锈钢管。阀门用的是艾美柯的

[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-3-20 11:12 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-3-20 12:45:28 | 显示全部楼层
楼主这是什么设备,怎么用到如此多的气体管道?设备主体可否上传分享。

该用户从未签到

发表于 2009-3-20 13:13:48 | 显示全部楼层
是Schaeffler的网带炉吗

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-3-20 14:56:29 | 显示全部楼层
是三台井式气体渗碳炉的配气管路

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-5 15:51:32 | 显示全部楼层
你们的管道不分开吗??

签到天数: 931 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-4-5 17:56:07 | 显示全部楼层
配管很整齐,也有旁路。
艾美柯的球阀质量不错!但是改用节止阀调节流量是不是好一点!

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-9 19:01:21 | 显示全部楼层
电磁阀的安全位置似乎不利于 以后的维修和更换  呵呵

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-13 16:30:14 | 显示全部楼层
不错,很漂亮,很整齐,流量计是哪家的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-9-30 03:33 , Processed in 0.053262 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表