各位大虾,我最近在二手市场买到一台15千瓦箱式电阻炉。炉中自带炉丝,正常接线后加热,电流显示80左右,工人说,80的电流等于是40千瓦的电阻炉,请问是我的炉丝有问题吗?或者是别的原因?谢谢

[ 本帖最后由 sdust 于 2009-1-17 22:36 编辑 ]

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-1-14 11:27:20 | 显示全部楼层
看看  电源接线方式对吗?  Y型和三角型 功率不一样

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-1-14 11:57:14 | 显示全部楼层

回复 1# 1913 的帖子

无论星接还是三角接,功率大致等于相电流除以1.5。
根据你说的情况,估计设计的是星接,但是你们接成了三角形接法了

[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-1-14 11:59 编辑 ]

评分

参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-14 19:33:29 | 显示全部楼层
我买的是二手炉,上面的铝牌已经丢失。我把我接线的方法画图各位给看看对不对。这样接线法电流平均80不只是哪里的原因?
@             @

@----------@
                  l
                  l
@             @

该用户从未签到

发表于 2009-1-14 20:43:49 | 显示全部楼层
假如A和A'是一根加热器,B和B'是一根加热器,C和C'是一根加热器,那么可以将A,B,C端短接,A',B',C'端分别接3相电源U相,V相和W相。

该用户从未签到

发表于 2009-1-17 00:02:51 | 显示全部楼层

没有错

15千瓦箱式电阻炉采用接法应为单相380V角接,
其电流应为:15*5=75A

该用户从未签到

发表于 2009-1-17 07:32:41 | 显示全部楼层

回复 6# loosegenius 的帖子

你发明了新的理论:“阻性负载比感性负载电流还大”真厉害!赶快去发表论文吧!新的爱因斯坦!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-1-17 14:47:19 | 显示全部楼层

回复 1# 1913 的帖子

15KW/3=5kW/220=22A×3=66A,如果电压低,应该检查接线是否正确

该用户从未签到

发表于 2009-1-17 19:23:51 | 显示全部楼层

回复 8# nhxw 的帖子

你也厉害!为什么要乘3,不乘3就对了。继续做培训吧!!!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-17 22:15:12 | 显示全部楼层
我的接法对不对?谁给个公式,如果接法对,电流80对不对,是不是炉丝有问题?大家说的详细点哈。
A             B

A'----------B'
                  l
                  l
C             C'

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-1-18 07:24:27 | 显示全部楼层

回复 10# 1913 的帖子

如果确保上面A,A'是同根电阻丝的两端,BB'是同根电阻丝的两端,CC'是同根电阻丝的两端,那么上面的接法就是星型接法。如果功率15KW那么电流约=15000/(380*1.732)=22.7A左右。