北京中仪天信科技有限公司
请问电阻炉的主电源线,星形接法时,用接零线吗?
“在国家标准 GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分 对电阻炉的通用要求  中明确规定:

11  与电网的连接和内部连接
11.1  应符合 GB 5959.1 第9章的要求。
11.2  三相供电的电阻炉不得采用三相四线制供电。"这是说不得接零线吗?


评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 5 感谢上传!

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-6-12 15:05:02 | 显示全部楼层
电阻炉三相不是绝对平衡的,接了中线,岂不要形成回路。
如果断了一或两相     

评分

参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-6-12 15:43:04 | 显示全部楼层
没有见过三相电炉用零线的,就是正火所言的道理,你可以自己分析.

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-6-13 19:08:59 | 显示全部楼层
我们的爱协林多用炉用的是三角接法,每组几根串联。