热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3318|回复: 5

[求助] 高频加载时零线带电是怎么回事?

[复制链接]

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-6-11 12:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我厂有一台60KW高频淬火设备,只要加载,厂内零线就有电,其它炉子的信号灯都能点亮,请问是哪里的故障?有时淬火感应器与产品相碰,反冲回来的电直接把淬火机床数控系统烧掉,又有什么好方法保护?

来自:Android客户端
浙江省温州市瑞安市上旺东路26号

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-6-11 15:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
高频是三相供电吗?
如是,
1.找找三相不平衡了
2.高频机零线与总线的零线存在点位差。
能点亮信号,点位差不小了。36伏以下是安全电压。
3.请供电所来检查一下零线接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-6-16 09:24:58 | 显示全部楼层
线路改动过吗?仔细检查线路,特别是所有零线
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2014-7-9 18:56:30 | 显示全部楼层
经电工仔细检查,找到原因是零线没有接好,直接搭在地线上面的。去年年底高频房违建被强拆,移动了半米,高频师傅(做事欠考虑,很会吹的那种)自己接的线,电工也没有去管他的。
我经常给不懂电路的讲,为了安全起见所有线路必须由三相四线改为三相五线,地线和零线必须分开走,省一条线买不来一条命!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-11-12 10:14:31 | 显示全部楼层
你们用的应该是电子管高频吧。设备如需维修和配件可以和我们联系哦。www.wxoner.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-11-12 22:39:34 | 显示全部楼层
又是一简单的数控系统安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 06:00 , Processed in 0.044938 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表