发表于 2013-2-22 16:11:54 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
three_yjl 发表于 2013-1-28 12:16
楼主大人
我猜您要表达的意思是不是:我设定炉子温度假如说是900℃,实际显示温度要在895-905℃之间?
其 ...

说的太详细了额,有很多经验都共享了,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-3-5 07:59:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答想,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-2-25 10:57:08 | 显示全部楼层
控温热电偶 仪表计量中心检测,把修正结果在仪表里面修正下 然后加热元件分布很重要,炉子理论上来说分区越多控温效果越好 加风机搅拌也可以起到很好的效果。然后做做温度场测试,看看整体效果,正负5度的确是要求比较高,所以每个环节都很重要,测温电偶 补偿导线 记录仪同样要做检测 最后就是炉子密封性能要相当的好 原来做过正负五度的炉子,不过没用风机 最后中温勉强达到,高温没什么问题 低温没做到 低温也就在正负8度这样子
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-26 09:45:25 | 显示全部楼层
这一般是 仪表的精度范围,具体炉温达不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1267 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-1-26 09:01:33 | 显示全部楼层
搅拌的均匀性没有±5℃,强对流的可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-28 11:00:46 | 显示全部楼层
炉子在一定温度(低于最高温度100℃)和一定空间下是可以达到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-1-28 12:16:57 | 显示全部楼层
楼主大人
我猜您要表达的意思是不是:我设定炉子温度假如说是900℃,实际显示温度要在895-905℃之间?
其实,这要看您的设备是几区显示了?大一点或者要求较高的设备都是两区、三区、四区、五区及以上。热电偶分别在每个区域放置,有单芯偶,有双芯偶。但主控温一般就是一个偶,如三区的话,就选中间偶为主控温。什么是主控呢?就是炉子温度真正起控制作用的(低了加热、高了不加热、再高就报警或切断加热主回路电源)。但他们都是经偶检测、补偿线传输、仪表接受、数字模块分析及模拟、信号放大及转换、信号输出及继电器动作、仪表显示等等。那么我们就可以在显示仪上看到结果了。对于单个仪表来说,设定的温度和显示的温度之间的偏差,是由仪表本身属性来决定的,国外仪表可以做到±0.01℃!通常在微晶半导体器件热处理沉积设备上用得到,比较有名的国内企业如上海新傲。我们接触的产品,仪表控温精度±1℃就足够了。国内的仪表厂家都能做得到,所以楼主提的±5℃应该不是指这个说的吧?
上面所说的是指热处理设备一个指标名词:控温精度。它是电器仪表性能决定的,跟炉子没关。

那么楼主是不是指两块仪表或更多时,设定相同温度时却显示不同数值这个现象呢?如三块仪表,分别是897℃、905℃、902℃。这个现象很正常,它在热处理设备上的一个指标名词叫:炉温均匀性!这个可是设备厂家水平高低的分水岭!通常都是按照国标要求做九点试验,即炉膛内部空间九个位置的温度偏差不能超过某个值,如楼主所提的±5℃。

这个要求在技术协议签订时就约定的,是±5℃还是±3℃,还是±10℃甲方技术负责人说了算,你提多少设备厂家都得响应,除非这个指标不合理或厂家自身达不到,一般情况下都是双方商量着来,也有霸气财大气粗的甲方,提出很高的指标,设备厂家为了拿到合同而签单,结果在验收时达不到,出了麻烦。这样的例子有。

伴随这个指标的,渗碳炉还有一个名词:碳势均匀性。跟九点炉温测试相同。都是对设备厂家设计、制作、施工、调试等等紧密相连的。

那么楼主说加个风扇搅拌,在一定程度上是可以起到炉内温度近似均匀的作用,在炉门口、炉后、炉中的偏差在理想的数值。已有的炉子,受耐火材料、密封方式、炉膛结构、炉门炉膛隔热保温层厚薄等等因素的影响,达不到楼主的要求也是正常的。

希望以上的啰嗦,能帮到您。




回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-28 15:03:32 | 显示全部楼层
谢谢你的真诚的回复,这个对我有很大的帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-25 16:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想电阻炉温度控制在+/-5度以内,炉子内需要用风扇来搅拌么?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-1-25 16:35:39 | 显示全部楼层
就算用风扇搅拌,温度也很难控制在+/-5度以内,电阻炉分3区加热,左右和下面,炉口和炉尾的温度相差很大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-12 21:29:56 | 显示全部楼层
要看炉子的温度了,中温加循环风机对流,可以达到的;高温下也可以达到的,不过指的都是工作有效区。
回复 支持 反对