[求助] 求助热工测量问题

[复制链接]

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-12-18 09:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位大侠,你们测试炉温的时候,热电偶冷端补偿温度是在哪个部位测量的,是在热电偶与补偿导线的接线盒处呢,还是在仪表处呢.?原来我们都是在仪表处测出室温做补偿温度,可是突然想到到底是不是在这个位置,盼各位大侠赐教!

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 很好的论题,细微处学问大!

查看全部评分

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-12-18 10:06:18 | 显示全部楼层
这个?太专业了,请专家解答!

签到天数: 409 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-12-18 10:41:43 | 显示全部楼层
你们的做法是对的,仪表处

评分

参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-12-18 12:12:28 | 显示全部楼层
咦!今天要不是楼主发起这个话题,我还真不知道这个也有关系哟!!楼主能给我详细说一说吗?
谢了!!

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2007-12-18 12:41:58 | 显示全部楼层
原帖由 扬子眼镜 于 2007-12-18 12:12 发表
咦!今天要不是楼主发起这个话题,我还真不知道这个也有关系哟!!楼主能给我详细说一说吗?
谢了!!

原来我们测温时,用来测室温的温度计都放在仪表处(我们用UJ33a电位差计),向来是这样测温的,也没有觉得有什么不对,好像在学校里也是这样讲的,可是前不久突然因为一台炉子测温过程中存在误差,就有人开始怀疑是不是我们的冷端补偿温度不对才出现误差的.如果在热电偶和补偿导线连接处测室温,那台炉子的温度误差就小了,也难怪有人提出这样的疑问.不过我们现在还是把测量室温的位置放在仪表处,没有改地方.只是我缺乏理论上的东西去说服他们.希望各位大侠给于解惑!!

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2007-12-18 12:43:34 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2007-12-18 10:41 发表
你们的做法是对的,仪表处

谢谢,我们一直都是这样做的,就是越来越想不出来理论性的东西来证明我是正确的了!

签到天数: 409 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-12-18 14:31:26 | 显示全部楼层

回复 #5 twm0312 的帖子

校温的时候有误差是正常的,炉子用了这么久仪表.热电偶.线路等等发生了变化,最后显示的温度不准确,所以就需要校温.如果炉子的温度能一直显示准确,那还校个屁的温啊!
你那测出来的炉温多半是比炉子显示的温度低,仪表处的温度肯定没热电偶和补偿导线连接处的温度高.所以如果在热电偶和补偿导线连接处测室温,那台炉子的温度误差就小了.
如果他们再提出疑问你就说是国家标准规定的就完了,他们多半不懂,你解释半天也是解释不清楚的.

评分

参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 有效答疑!

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-12-18 14:35:35 | 显示全部楼层
冷端就是接仪表处。由于热电偶冷端在实际连接仪表时存在不便,所以用一段补偿导线,这叫冷端的延伸。补偿导线的材料与热电偶的材料相同(称延伸型)或与热电偶材料的电子浓度比相同(称补偿型)。补偿导线相当于热电偶的延伸,只要保证两个接点的温度相同,就不影响测量结果。(接点的温度可能是变动的。)冷端修正时必须测接仪表处温度。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
stigershu + 5 有效答疑!

查看全部评分

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2007-12-18 15:55:37 | 显示全部楼层
用铜导线,冷端在热偶处,仪表与热偶冷端温度应一致,在实验室此法可行;用补偿导线,冷端在仪表处,但热偶与补偿导线接点处的温度不能高于100度,此法在用于车间现场较验.

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
stigershu + 5 有效答疑!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-12-18 17:22:31 | 显示全部楼层
不懂,不知道热电耦还要补偿温度,补偿温度的原理是什么,难道册的温度不是实际温度吗

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-12-18 19:15:54 | 显示全部楼层

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2007-12-19 09:00:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指教,使我受益匪浅!小弟这里谢谢了!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-12-19 22:32:30 | 显示全部楼层
所谓冷端补偿,指的是仪表工作温度的波动,导致放大器输入信号的变化而影响温度测量的精度。

热电偶之所以能够产生热电势,必须在偶丝两端要有温差。

当测量端温度不变而冷端温度波动时,导致温差发生变化而使产生的热电势发生变化,从而测量失准。

因此,必须要对冷端进行补偿。同时仪表也不可能直接接在热电偶的引出端,因此要用导线延长,这就是补偿导线。补偿导线具有与热电偶相同的温度系数。

理论上讲,热电偶的冷端应该是0℃,但生产实际不可能。因此,在仪表内部还有一个补偿电阻,补偿电阻在回路中产生的电势要保证与冷端温度变化所变化的电势数值一样,符号相反。

该用户从未签到

发表于 2007-12-29 10:18:31 | 显示全部楼层
那一般车间里的炉子冷端补偿是怎么实现的呢?难道每次放置热电偶测量之前都要测量室温然后根据室温来补偿?

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-1-1 19:27:35 | 显示全部楼层
我们这边使用温度计测量室温度后查表在用电势值进行对比来检测。

该用户从未签到

发表于 2008-10-15 16:25:52 | 显示全部楼层
测室温的温度计都放在仪表处

该用户从未签到

发表于 2008-10-15 16:36:52 | 显示全部楼层
这个问题我有亲身经历,记得刚进厂时,一位老师带我,是单位指定的老师,他的观点是在控温仪表处,我当时不是很明白,后来经过查了很多资料,才知道他的说法是错的。
正确的做法是在校温仪表的接线柱位置!

签到天数: 123 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-10-15 22:41:54 | 显示全部楼层