发表于 2007-10-24 11:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
氧探头在使用中如何判断其损坏?
在碳控中,氧探头是非常重要的,目前我这判断氧探头损坏主要是看碳控曲线是否平稳?请教是否能提前判断氧探头是否损坏?有没有简单实用的方法?

签到天数: 191 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-24 12:00:21 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
wangqinghua196 + 10 谢谢

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-10-24 12:54:24 | 显示全部楼层

氧探头在使用中如何判断其损坏?

用数显万用表,测量氧探头的内阻或者测量氧探头的输出毫伏值.

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
wangqinghua196 + 10 正确

查看全部评分

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2007-10-26 15:31:39 | 显示全部楼层
非常感谢啊,谢谢!1

该用户从未签到

发表于 2007-12-10 16:27:36 | 显示全部楼层
这个话题也需要做个记号。谢谢。

该用户从未签到

发表于 2007-12-11 16:34:53 | 显示全部楼层

测定方法!

有如下几种方法进行氧探头测定!
1、定碳法:(用定碳片,万分之一天平)方法准确,操作较难!
2、参比气法:使用参比气,最大时有无上升,上升多少!关断参比气,看下降多少!(最好控制在100内/每分钟)简单易行。
3、内阻检测方法:用碳控表中的内阻检测。(R〈50K)
4、使用3位半或更高的精密万用表,测量氧探头输出,看与仪表是否一直。可以进行补偿。
其他方法纯属经验,多交流

该用户从未签到

发表于 2007-12-12 22:03:13 | 显示全部楼层

回复 #6 qiucming 的帖子

判断氧探头好坏的方法
目前还没有权威性的测定方法能准确判定氧探头精度,氧探头使用正常与否,可采用如下方法判定:
(1)        参比气法:参比气正常流量为200~400ml/min,当断开参比气时:
(a)        氧电势自然下降率小于20mv/min-------氧探头正常
(b)        氧电势自然下降率20~200mv/min-------氧探头读值不准
(c)        氧电势陡然下降20~200mv,氧探头有裂缝,读值不准
(d)        氧电势下降率大于200mv/min-------氧探头漏气或破裂
(2)        内阻法:
(a)        当内阻值大于50KΩ时表明氧探头老化。
(b)        在一定温度下,当内阻值比出厂值突然增加10倍以上,该氧探头读值有问题。
(3)        电极反应时间测定法: 在温度大于810℃时,一定氧电势时短接氧探头正负极,15秒断开,记录氧探头氧电势恢复到起始值Eo的99%时所需的时间。如果恢复时间大于60秒,则该氧探头的测量精度有问题。      
(4)        新旧氧探头对比法:将新旧氧探头同时置于气氛炉内,滴入酒精,观察氧电势偏差值。信号短接15秒后松开,看氧电势恢复时间。如有问题另行处理。
(5)        检查氧探头头部、保护管内有无结碳,有无机械损坏。
这是对柱\片状探头的好坏判断,球状有点差别.