求助:热处理设备与甲醇储存罐的摆放是否有规定?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-9-19 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
热处理设备与甲醇储存罐的摆放有无具体规定,可以放在同一车间吗?

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-9-19 10:08:47 | 显示全部楼层
当然不可以,如果你们公司要过18000的话,对甲醇罐会有很多要求的。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-9-19 23:30:53 | 显示全部楼层
根据消防部门的规定,甲醇罐应放在车间外,离电源、火源20米以外的地方,防晒、防雨淋,通风,且温度不能超过50℃。

该用户从未签到

发表于 2007-9-20 12:03:52 | 显示全部楼层
如果是可控气氛炉,可在室内2米外,但要保证周围未有明火,管不能有泄漏,欧洲标准也是室内,但要六米高度。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-9-20 14:09:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,好感动啊!

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2007-9-20 15:37:06 | 显示全部楼层
根据我看到的,放室内的多。
当然从安全考虑,放在室外比较安全!

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-9-20 23:44:36 | 显示全部楼层
放在室内肯定是不行的,不符合安全要求。

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 17:50:05 | 显示全部楼层
可控气氛炉在使用甲醇罐应放在车间外,建一个有机液压送室,不能有有明火,需要通风.

该用户从未签到

发表于 2007-12-29 17:30:09 | 显示全部楼层
那我们国标是多少米啊!

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-12-29 20:18:16 | 显示全部楼层

我给来个狗尾续貂

丰东炉
发错了,原本想发在http://www.rclbbs.com/viewthread ... a=page%3D1#pid87365

[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-25 22:01 编辑 ]

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-12-29 20:32:47 | 显示全部楼层
我前两天发了贴子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13623也是关于甲醇丙酮存放的。
我们放在房顶上了,不过是爱协林让那么做的。
大家也一起讨论讨论吧