热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 15818|回复: 41

郁闷:炉温显示很稳很正常,可是炉温均匀性怎么这么差啊?

  [复制链接]

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-14 18:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
郁闷:炉温显示很稳很正常,可是炉温均匀性怎么这么差啊?

控制仪表上炉温显示的温度很稳定、很均匀,可是产品质量时好时坏,好也不知道原因,差也不知道原因。一测炉温均匀性,均匀性真的很差。

你有遇到过吗?

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-3-20 22:31:52 | 显示全部楼层
仪表控温温度位置只要摆放不要太离谱,温度一般都能控制的住,如果一台炉子控温温度都保证不了,那基本废了。
   话说回来 控温温度ok 不等于炉温ok 台车式电阻炉要保证炉温均匀性,首先要保证密封,台车密封 炉门密封,有一点点缝隙,那个点温度肯定就会偏低,(大家下次去浴室汗蒸房试试就知道了,里面的压力肯定大于外面的,但是你把门开个很小的缝马上就感觉有凉气进来)其次可以通过炉温均匀性测试来调整控温偶的位置,这个就要对照炉膛分布的测温偶来调整。
   燃气炉的话 炉膛压力对温度均匀性确实非常非常重要,炉压高了到处跑火,炉子容易坏,炉压低了窜风影响温度。
    还有一点,燃气炉如果要像电炉一样直接把温度时间设定进去,让炉子自己按照曲线来烧的话,感觉很难保证炉温均匀,所以很多使用单位都配有很专业的操作工,烧的过程中随时调整。能把件温曲线全部重合,烧出一条线。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-6-14 18:55:38 | 显示全部楼层
只有懂行的人慢慢查呗,问题肯定有。

该用户从未签到

发表于 2011-6-14 19:06:09 | 显示全部楼层
是新炉还是老炉?炉型?最好情况说详细点。。。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-6-14 19:17:30 | 显示全部楼层
控制仪表的显示正常,不代表炉温均匀性就好,炉子什么结构?几区加热?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-14 19:33:55 | 显示全部楼层


测试出来的温度曲线是这样的啊,想想有什么办法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-14 19:35:14 | 显示全部楼层
现在有30度的温差,要做到10度,有没有什么办法?

该用户从未签到

发表于 2011-6-15 08:27:06 | 显示全部楼层
什么炉有风机吗?

签到天数: 416 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-6-15 11:15:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 hy0808hy 于 2011-6-15 11:19 编辑

回复 5# rxliu


    你这是炉子里有零件测的吧,最早到温的点保温时间还不到40分钟,T5的温度曲线看上去好像还在上升阶段,再保温一个小时看看.

该用户从未签到

发表于 2011-6-15 13:01:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2011-6-15 13:09 编辑

赞同楼上的观点!
国家标准是在空炉状态下,并在升温到温并保温1.5小时后的数据作为炉温均匀性的测试数据,从图上看大约在360分种点升温结束,因此,炉温均匀性的数据应为450分种以后的测温值,之前的数据不能作为考核炉温均匀性好坏的依据,建议比较450分种以后的数据是否符合要求。
如果空炉数据符合要求,有工件时不符合要求,则应考虑工件装料方式是否可作改进。

该用户从未签到

发表于 2011-6-15 14:02:28 | 显示全部楼层
楼主的温度均匀性差是不是燃气炉啊?电炉一般情况下不会差很多的。仪表显示温度、热电偶温度、炉子温度和工件温度不是一回事,热处理工作者就是使他们尽量保持差不多。

该用户从未签到

发表于 2011-6-15 14:09:07 | 显示全部楼层
仪表显示温度始终不能代表工件的准确温度~

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-16 19:55:10 | 显示全部楼层
仪表显示的是控温精度和炉温均匀性不是一个概念!

该用户从未签到

发表于 2011-6-17 15:13:59 | 显示全部楼层
几个区?大红很清楚,其他线是什么意思? 1个区吗?多区的话,查一下热电偶有没有对应
估计其他线是测试均匀性的热电偶?是长炉子?这么多区?糊涂了,楼主你卖关子。。。

该用户从未签到

发表于 2011-6-22 09:29:28 | 显示全部楼层
这个就要按照行业标准进行炉温测试!

该用户从未签到

发表于 2011-6-30 11:13:48 | 显示全部楼层
是燃气还是电的,看样子燃气可能性比较大。其实你这个升温曲线很差劲,如果给我们客户用,保管骂死你。我们客户要求升温的时候炉温也要在土10以内。别说保温了。你的炉子问题肯定有,要现场检查,各方面都测试才能找得到问题。因为,世界上没有一样的炉子。

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-9-2 15:02:21 | 显示全部楼层
用零件测的则需要在均热保温阶段才能看出炉温的均匀性,

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 21:41:39 | 显示全部楼层
最好加上热循环系统。这种情况是正常的,因为热电偶只能测试到个别点的温度,不能把握整体的炉温,所以会有较大差别。

该用户从未签到

发表于 2011-9-16 22:35:57 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2011-6-15 11:15
回复 5# rxliu

有零件如何做九点测温?

该用户从未签到

发表于 2011-9-16 22:56:51 | 显示全部楼层
渭水徐公 发表于 2011-9-3 21:41
最好加上热循环系统。这种情况是正常的,因为热电偶只能测试到个别点的温度,不能把握整体的炉温,所以会有 ...

不能什么炉子都搞热风循环吧?炉温均匀性是靠设计和制造技术保证的,这方面是国产炉子的短板,控制部分可以用各种先进配置搭建的,而这恰恰是不能靠搭积木做到的,真希望国内炉业快点赶上啊!

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-9-16 23:21:14 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2011-9-16 22:35
有零件如何做九点测温?

周期式的炉子带料九点测温就跟用测温架是一样的,连续的就用黑匣子跟着跑就可以实现了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-29 13:49 , Processed in 0.066344 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表