丰东多用炉定碳后产生碳势偏差如何进行修正,怎么操作。

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-2-9 12:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
丰东多用炉定碳后产生碳势偏差如何进行修正,怎么操作。

该用户从未签到

发表于 2011-2-9 13:16:22 | 显示全部楼层
调整氧势毫伏值啊!!
回复

使用道具 举报

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-6-5 15:27:18 | 显示全部楼层
一般在仪表里有PV BIAS这一项,选择CH2碳势通道直接修改碳势偏差就可以了 ,不知道你用的是哪种仪表?PVH还是CP2000?
回复

使用道具 举报

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-6-9 13:28:45 | 显示全部楼层
我们用的是欧陆2604碳控仪,如果定碳发现炉内实际碳势与显示仪表数值有偏差,我们先调整CO设定值,如果调整仍不到位,就再进行毫伏值的偏移。个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

签到天数: 425 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-8-21 10:54:10 | 显示全部楼层
你们也用的丰东的设备
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-8-22 16:36:11 | 显示全部楼层
ZIRCONIA-PROBE.Options菜单下的Probe Offset,修改MV值。