热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 57174|回复: 90

[讨论] 炉温均匀性的问题

  [复制链接]

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-6-11 16:53:56 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
lfstrong 发表于 2013-6-11 16:44
我测试过比较多的设备。有+-20到+-2的。还是看看工艺要求是多少,另外看看用什么标准!现在比较难的是航标和 ...

能否点睛一下新设计理念?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-6-11 16:44:15 | 显示全部楼层
我测试过比较多的设备。有+-20到+-2的。还是看看工艺要求是多少,另外看看用什么标准!现在比较难的是航标和美军标。一般常规热处理设备能真正做到+—5的是很厉害的了!一级炉一般是实验室用的要求+—3以内。炉温不要太迷信老外的,这个同设备的基本结构有莫大关系。只是我们现在还很多在用老外已经没有用的设备。结构不是很好。这个可以说是先天的问题。现在按照我们的新型设计方案,能达到SAM2750C类仪表的2级炉要求。不过也不是很容易就能达到。所以如果有要求什么+—1的可以付略啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-12-3 08:20:36 | 显示全部楼层
所有的电炉都存在角落温度过低,设计上通过增加布置后墙与炉门的电加热元件,提高炉温均匀性;还有一种方法是通过多区控制,通过多支热电偶感温,把大面积的测温化成小范围的测温,从而提高炉温的均匀度;另外用风扇强制循环,提高论文的均匀度。另外发帖者所说的炉温均匀度只有土10°C,我个人认为有点悲观,从我们所做的设备来看,都可以达到土3°C~土5°C。我们曾经给厦门太古公司做过的铝合金时效炉,就达到过土2.7°C,当时请的是江苏机电研究所来我厂检测,用的是多路测温巡检仪,12点测温,半小时记录一次,要求12点的温度连续6小时内炉温均匀性都小于2.7°C,才算达标。采用波音公司标准,比一般标准都高。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-23 10:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发启这个贴,算是抛砖引玉,希望一些有经验的前辈朋友不吝赐教。以期共同讨论共同提高。
炉温均匀性对我们国内厂家来说一直是一个比较纠结的问题,尤其是自然炉(空气循环炉)炉温均匀性,我们国产设备一般只能达到+—10度,可是目前市场对炉温均匀性要求越来越高,+—10度已然不能满足一些客户的需要了,+—5度,+—3度,甚至+—2度的要求也随之而来,对于我们设备人来说,处理这样的设备就的花功夫了。请各位讨论讨论对于烘箱,箱式炉,台车炉,井式炉,连续炉,我们设计的过程中需要注意哪些问题,或是采取了哪些措施保证了炉温的均匀性问题。欢迎各位讨论。

该用户从未签到

发表于 2010-12-23 11:26:07 | 显示全部楼层
你好 ,+—3度已经是国家标准中的一级炉子了,再高没有太大的意义

该用户从未签到

发表于 2010-12-23 13:53:19 | 显示全部楼层
炉温均匀性的影响因素比较多,但归根结底就是炉子本身的性能。比如炉体结构,加热器的布置和功率分布(如果是电炉),烧嘴的选型和布置(如果是燃气炉),密封的好坏,强风循环系统的设计。
目前炉温均匀性的最高要求当属波音标准BAC5621,里面规定一类炉为±2.8℃。这类设备一般是航空航天等高端客户需要使用,工艺基本上和铝合金有关。如果有要求±2℃的炉子那么只能说明客户不太懂。
一般井式炉能达到±3℃,箱式炉和台车炉则很难,主要是有死角,方形的炉子气流循环远不如圆形炉。箱式炉最高也就提±5℃的炉子。
至于电气控制系统这块其实和炉温均匀性的联系不大,它仅仅是把炉子的综合性能反应到仪器仪表上。当然,这块对系统精度的影响就比较大了。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
周建国 + 5 感谢支持

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-12-23 22:33:01 | 显示全部楼层
同意4楼。中国产品的质量和热处理温度控制密切相关。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-24 14:18:30 | 显示全部楼层
回复 4# bowente


    可是我在国内还真见过+—2度的罩式炉,处理的是线料,厚度为0.2mm,所以对炉温均匀性的要求很高,当然了设备造价也很高,是进口的。我想说的是国外能做的,我们国内也应该能做到。未来的市场对设备的精度要求肯定是越来越高的。

该用户从未签到

发表于 2010-12-24 21:59:33 | 显示全部楼层
如果导风系统和加热布局设计合理,低温炉可以满足你说的要求,BAC5621 和AMS2750中一级炉而不是一类炉的

签到天数: 79 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-24 23:30:14 | 显示全部楼层
意义重大!

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-12-29 21:51:15 | 显示全部楼层
请注意温度与精度的关系!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-30 13:59:12 | 显示全部楼层
回复 9# gogo119dj


    能否详细谈一下精度与温度的关系啊?

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-12-30 19:44:23 | 显示全部楼层
回复 10# lzt5


    我也大概说下吧:
         1.低温可以做实测到13点测温土1-2°C(指均匀性);
         2.中温可以做实测到13点测温土3-5°C(指均匀性);
         2.高温可以做实测到13点测温土8-18°C(指均匀性);

签到天数: 107 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-12-30 19:57:53 | 显示全部楼层
做SAT  控制器与记录仪有偏置 是否需要加进去.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-1-3 17:33:31 | 显示全部楼层
做SAT  控制器与记录仪有偏置 是否需要加进去.
混在西北 发表于 2010-12-30 19:57



    SAT是指:把炉温热电偶和测试用热电偶,放在同一个位置,炉温热电偶用仪表盘上温度显示或者记录仪来显示结果,测试用热电偶有另外一个标准显示表来显示,看两者的偏差。炉温热电偶多个,就测试多少次。实际测试过程的如何保证炉温热电偶和实际热电偶在同一位置,即使在同一位置,热电偶的表面辐射性质比一样。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
周建国 + 5 感谢解答。

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-1-4 08:43:07 | 显示全部楼层
楼上所说的是指控温偶和SAT校验偶的距离,如果按照AMS2750D的要求,这两个偶的距离应该≤76mm,实际上很多客户习惯≤60mm。控温偶的读数在控制柜的记录仪上,而SAT校验偶的读数在第三方测量仪上(比如福禄克)。一类炉要求两者相差在±1.1℃之内。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-1-5 13:11:44 | 显示全部楼层
回复 7# 539588


    导风系统和加热器,该如何布置呢?

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 10:15:57 | 显示全部楼层
国外能做的,我们国内也应该能做到

该用户从未签到

发表于 2011-6-28 09:19:33 | 显示全部楼层
这个问题应该分为两类,一类是高温和中温炉,传热以辐射为主。主要考虑炉体结构、炉料和内炉壁的黑度、炉料和炉内空间的相当尺寸、辐射空间深度等因素。一类是低温炉,传热以对流为主。主要考虑炉体结构、炉料排布和循环风的大小

该用户从未签到

发表于 2011-6-30 10:58:08 | 显示全部楼层
我们在南京做的炉子,所以热电偶全部都要检测,包括记录仪。然后是炉温均匀性的检测。燃气炉750度的土7,1100土10,电炉750土3.检测结果我还拍了照片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-17 07:12 , Processed in 0.062272 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表