[求助] 多用炉进炉升温过程碳势异常

[复制链接]

签到天数: 63 天

[LV.6]常住居民II

发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
进炉后,炉温降低,但碳势却升到最高,是否哪里设置不对

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×

签到天数: 415 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这是正常的,实际碳势不会高的,你可以测一下,是一种假象,你可以算一下
回复

使用道具 举报

签到天数: 63 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
以前的汇森炉,超级渗碳气氛,系统会认为碳势高,故而打空气进去稀释
回复

使用道具 举报

签到天数: 632 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这是换气开了炉门阶段吧
回复

使用道具 举报

签到天数: 169 天

[LV.7]常住居民III

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
好好学习一下碳势变化表,慢慢就就明白了                                             
回复

使用道具 举报

签到天数: 265 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
多用炉在升温阶段不用去关注CP值,那时候是不准确的,监控也没有意义。
我想设备厂家在PLC监控的程序里应该已经设定了监控时间段。
如果你家的炉子在这个阶段出现CP报警,那就是监控时间段设定的不合适。
回复

使用道具 举报

签到天数: 277 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 昨天 11:48 | 显示全部楼层
升温阶段温度未达设定值,但控制系统已按高温参数供气,导致碳势过高。均衡需要时间,只有均衡态,才能显示平衡态的碳势。滞后和惯性。
回复

使用道具 举报

签到天数: 73 天

[LV.6]常住居民II

发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
气氛不变,温度降低,碳势就会升高,你的氧探头应该会附带有一个碳势、温度、毫伏值对照表之类的东西,入炉时降温快,反应慢,会造成显示碳势升高
回复

使用道具 举报

签到天数: 435 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 半小时前 | 显示全部楼层
产品刚刚进炉,温度降低了碳势就会升高,但是这时候的碳势是虚假的,随着温度的提升碳势也在降低。我们在这个阶段都会关了平衡空气不让它打空气进去
回复