热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5403|回复: 15

[求助] 碳控仪CO值是不是根据炉里的CO值设定的?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-30 19:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问各位同仁,碳控仪里的CO值是不是根据不同厂家氧探头里的CO值设定的呢?我们以前是用马拉松的,CO值是24%,我们现在用的是天津天铭的,CO值是32%,请问大家,是不是要把碳控仪里的CO值改成32%呢? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-30 19:57 编辑

该用户从未签到

发表于 2009-10-8 19:06:41 | 显示全部楼层
碳控表的CO值是炉内测得的,用CO分析仪测量

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-10-8 19:14:38 | 显示全部楼层
我感觉你应当根据炉内的CO含量来设定CO值

签到天数: 208 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-8 22:12:48 | 显示全部楼层
如果你无仪器测量,则根据你使用的渗碳气氛到相关资料上查CO含量值。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-10-9 16:59:37 | 显示全部楼层
CO值应该是一个不固定的数值,通过定碳后反映据炉内的碳势与设定显示值存在偏差所用的调整值。

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-9 17:51:58 | 显示全部楼层
碳控仪CO值是根据炉内气氛的CO值设定的,如有CO分析仪,可分析气氛的CO含量来设定碳控仪CO值,也可用钢泊定碳来校正,根据定碳结果,增加或减少碳控仪CO值。

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-10-9 17:56:52 | 显示全部楼层
碳控仪里面都有一氧化碳的设定值,是可以在线或者手动修改的,为了得到准确的测量结果,这个值不能设置为实际炉内的CO含量。虽然在计算由氧势计算碳势的时名义上是一氧化碳系数,你必须根据定碳的结果在结合碳控仪的查表值修改一氧化碳系数,如果没有这样的图表,那么你可以根据定碳结果,调整这个参数,直到碳控表显示的碳势和你定碳结果一致。因为氧化锆测碳势,是换算出来的,炉内气氛CO,CO2,CH4含量都会影响实际的碳势,准确的说,应该将这些含量变化波动的结果通过定碳或者三气分析的方法折合一氧化碳系数中来修正碳控仪,所以有的碳控仪表生产厂家把这个系数都不叫一氧化碳系数,叫工艺系数。

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-10-9 18:03:53 | 显示全部楼层
希望我的回答能让你满意。如果你连这些都没弄明白,很有可能你就没有进行过定碳哦,那你的碳势有可能会有问题

该用户从未签到

发表于 2009-10-9 20:21:33 | 显示全部楼层
我们使用的是吸热式气氛(CH4)在线的CO在19~22%

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-10-9 21:04:03 | 显示全部楼层
我们使用的是吸热式气氛(CH4)在线的CO在19~22%
yahoocomcn 发表于 2009-10-9 20:21

你可以参考我在另一个帖子的回复,更详细一点,你就会明白,为什么CO值不是根据CO含量设置的

http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=47483&extra=page%3D1

更详细的阐述,你可以google氧化锆理论

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-10 15:23:37 | 显示全部楼层
不同的厂家用的CO系数有不一样的。我们用美铭的CO渗碳是32 碳氮共渗是24

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-10-10 18:14:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论和指教!让我对碳控仪里的CO有了重新的认识!

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-24 09:35:03 | 显示全部楼层
对于新装的氧控头,我们调整补偿值(工艺系数)一般是这样进行的,先计算炉内气氛CO大置含量,设定碳控仪工艺系数与炉内CO含量基本相同,炉子设定一碳势,稳定运行60分钟后钢泊定碳,根据定碳结果修正工艺系数,然后再定碳,直至差值在要求范围内,正常生产时,根据定碳结果调节工艺系数值。

该用户从未签到

发表于 2009-12-3 20:40:22 | 显示全部楼层
请问:谁有AC20碳控仪说明书?

该用户从未签到

发表于 2012-5-18 14:48:19 | 显示全部楼层
根据气源先计算炉内气氛CO大置含量,炉子设定一碳势,根据定碳结果修正工艺系数,然后再定碳。

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-22 11:21:49 | 显示全部楼层
没听说过换氧探头还要调整CO。
CO的数值应该和气体发生器的气源有关系吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-18 22:40 , Processed in 0.058385 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表