[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-27 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
盐浴炉变压器启动时要注意什么啊?请大侠们指教

签到天数: 1535 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-6-27 11:37:42 | 显示全部楼层
这要看是冷炉还是热炉,一般小于3档起动.
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-27 12:38:16 | 显示全部楼层
如果是冷炉的话,一般是要在低压档化盐是吧?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-27 12:42:46 | 显示全部楼层

回复 3# qianyaoqiang 的帖子

是这样的。在开炉适当的时候分段提高档次。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-27 14:58:49 | 显示全部楼层

启动的时候档位低一些,2-3档吧,工作的时候一定要在5档以上工作

QQ450350631,关于盐浴炉的问题,或许可以给您一些帮助。
另外我们有可以调压的柜子,也就是说不用来回换挡了,可以无极调压了,用起来挺方便的,开关再也不会老坏了
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-27 15:28:41 | 显示全部楼层
to5楼:我是新手,多向前辈学习,谢谢
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-27 15:43:25 | 显示全部楼层
一般像电极插入炉内到炉底的话要多少距离才合适?我上次碰到一次客户,电极离炉底还有30cm左右,底下的盐就化不开
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-6-28 22:28:33 | 显示全部楼层
启动时1档化炉1小时换2档2至3小时。再换3档化开。换档时注意必须断电换档。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-29 17:20:56 | 显示全部楼层
谢谢大家对小弟的指导