热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5520|回复: 12

本人的一段操控经历 和大家分享

[复制链接]

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-3-15 20:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
先说明一下设备是 井式气体渗碳炉 渗碳气氛:氮+甲醇+富化气(异丙醇)
       某天深夜 笔者按渗碳工艺规程给炉子定碳,定碳结果发现炉内实际碳势比设定值偏低(刚好超过允许的范围) ,笔者就按正常操作在上位机设置界面里面进行碳势补偿 ,补偿完了后,再次进行定碳以确定补偿是否到位,结果第二次定碳发现炉内实际碳势居然比补偿以前还要低(这是以前从来没有发生的现象,笔者以前进行碳势补偿都是能够“一步到位”的 ,如果不能一步到位也至少能使炉内实际碳势更接近上位机上显示的设定碳势)、这种现象很反常,呵呵。
      既然是反常现象 那就检查一遍炉子吧,看看是哪个部位出了问题,结果发现 氮气流量被某人给人为的调大了(也许是为了提高炉压吧)。笔者就试着把氮气流量调整到平时的位置,然后再次定碳,发现 碳势比设定值 高了很多,然后再次补偿,补偿后再次定碳 才使实际碳势和设定碳势相吻合。

[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-22 08:26 编辑 ]

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 原创内容!

查看全部评分

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-3-15 21:05:59 | 显示全部楼层
很值得学习,我以前也遇到过,还以为是氧探头的问题呢
借鉴了!

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-21 15:35:06 | 显示全部楼层
值得借鉴,本人来此公时间不长,发现操作工生产中乱动甲醇,不过还没有动氮气,给他们讲甲醇与氮气是有比例的,不能随便乱调,他们的理由是为老板节约,定碳结果与上位机显示差0.1-0.2是司空见惯的事。前段时间补值几乎每天变,整得本人无法,只好在流量计上做标记监督。

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-21 18:48:14 | 显示全部楼层
有同感,有些事只有自己在现场才能发现问题所在。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-6-21 22:50:50 | 显示全部楼层

务实的态度

再次证明:理论来自于实践,又指导实践。

该用户从未签到

发表于 2009-9-30 09:17:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

签到天数: 1712 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-9-30 10:40:05 | 显示全部楼层
没有试过,不过我在想,增加氮气上位机显示的碳势不会变化吗,按常用理想,增加氮气流量表上碳势肯定会下降。对此有点不怎么认同。

该用户从未签到

发表于 2009-9-30 19:41:55 | 显示全部楼层
请问3楼 甲醇与氮气的比例是多少!谢谢!

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2009-9-30 19:46:20 | 显示全部楼层
增加氮气流量可以使炉内一氧化碳发生变化这是肯定的(而且氮气流量越大一氧化碳值也就越小),可碳控仪上已经设置好了 一氧化碳的值比如20%,那样的话炉内实际碳势会怎么样变化呢?

该用户从未签到

发表于 2009-10-12 22:34:25 | 显示全部楼层
多谢楼主  这确实是在生产过程中要注意的问题

该用户从未签到

发表于 2011-10-26 20:15:26 | 显示全部楼层
必须有个规定,工艺要求必须严格执行

该用户从未签到

发表于 2011-10-26 20:57:54 | 显示全部楼层
的确是这样,我们公司的氮气和甲醇流量都在流量计上标上线,让操作工主要监控,出现大的波动时要注意调节,特别是甲醇,都是灌装的,每天都要添加,由于刚加满和快用完是压力不同,导致流量计显示的数值是不稳定的,因此要每隔20min观测一下,不再规定范围就要调节

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-10-26 21:11:42 | 显示全部楼层
每隔20min观测一下 那是你们人多。或者有专职人员
像我们这边人手本身就是很少的。一个人要同时做好几份事。基本上达不到每隔20min观测一下的目标。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-19 09:35 , Processed in 0.052964 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表