[求助] 中温台车式回火炉加热时"冒温"的原因

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-12-24 18:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们所用的台车回火炉最高使用温度为650度,买回新用的1年内都还可以,控温约在正负5度左右,至今2年后,使用时一般都会超温,如设定180度,会超到200度,也将输出功率降低到60%(之前为90%),也还是会有这个现象,装炉量又没变化,不知与那方面有关?

签到天数: 329 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-12-24 19:23:34 | 显示全部楼层
实际测量一下输出功率到底是多少?是不是检修或更换过炉丝?控温仪表是否正常?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-12-24 19:25:49 | 显示全部楼层
把控制仪表重新自整定下,这样的炉子低温区段是有点冲温。

该用户从未签到

发表于 2008-12-24 20:32:54 | 显示全部楼层
一般是测温热电偶老化,更换热电偶。并调准位置后重新校温,即可改正。

该用户从未签到

发表于 2008-12-25 00:04:30 | 显示全部楼层
分两部分原因,一是电偶,二是控制仪表。
在电偶反映出来超温情况,说明问题在控制仪表上。
现在是正负20度或正负不对称,但都有个共同点,“开”、“关”不灵敏,较原来状态滞后。修!

该用户从未签到

发表于 2008-12-25 08:10:26 | 显示全部楼层
我问下,你们是如何测定在设定180度时,炉子的实际温度是200度的?

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-12-25 08:26:41 | 显示全部楼层
一般是仪表的PID参数需要重新调整了,把控制仪表重新自整定下,再测量每个区的温度(看情况有时要修正,用铠装热电偶测量),把每个区的测量温度和实际温度控制在正负5度以内。

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-12-25 11:22:26 | 显示全部楼层
与工件沾有水份有关。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2008-12-26 22:50:32 | 显示全部楼层

回复 6# blazetalent 的帖子

实际炉温也是看相同的仪表显示