发表于 2008-10-13 11:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
前几天我单位的台车炉因线路老化,烧坏了一个大保险。检查线路时,看到一些线包括加热电源线和控制电源线在直接铺设在炉顶上,由于时间过长,在使炉内温度均匀的风扇附近加热电源线绝缘皮严重老化裂开,在捋线找故障时两根线碰到了,所以烧了保险,请问对在炉体上方的布线有什么好的思路吗??
     或者说  应该怎样更好地布线。

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-10-13 12:16:41 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

现在布线都采用地埋式,进入车间看到的就是炉子和控制柜.

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 12:21:35 | 显示全部楼层
最简单易行的办法是用石棉绳包裹在动力线上,这样可隔热以避免绝缘皮老化。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-13 15:33:36 | 显示全部楼层
若只能在炉顶布线的话,就用石棉隔开。

该用户从未签到

发表于 2008-10-13 18:52:16 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

使炉内温度均匀的风扇附近加热电源线绝缘皮严重老化裂开,在捋线找故障时两根线碰到

评分

参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 复制内容!

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-13 20:35:18 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

直接在炉顶上布线的话应用耐温线。

该用户从未签到

发表于 2008-10-14 08:18:08 | 显示全部楼层
可以在炉顶上做桥架,或者直接从空中走线!!!

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-10-14 08:40:08 | 显示全部楼层
补充:
不能避免线路从炉体上经过时,桥架应该避开高温区域,用支架支起,桥架选用时需至少留三分之一以上余量以便散热和备用。
动力线和控制信号线应该分开敷设。
从安全性和使用寿命上来讲,可以选用耐热线。