热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5016|回复: 12

[求助] 碳势修正问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-10-7 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
求助各位大侠,我们用的是爱协林的多用炉,我现在碰到碳势修正不过来,前段时间这个情况是没有的。

[ 本帖最后由 sdust 于 2008-10-7 11:15 编辑 ]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-10-7 11:01:32 | 显示全部楼层
你是用的什么操作系统?看看氧探头的情况,吹扫好吗?积碳怎样?还有你的碳势曲线好吗?

签到天数: 1119 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-10-8 16:45:48 | 显示全部楼层
修正碳势值首先要知道炉内实际碳势和氧碳头反映的碳势值的偏差范围,这样你才好修正,要不然你怎么修正,修正多少?

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-8 17:44:49 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,首先进行定碳处理。再根据炉内实际值和显示值的对比后再进行修正。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-11 09:07:35 | 显示全部楼层
碳势测了,实际比设定高0.15~0.2,而且是测了多点的。就是修正过程中没有反应,我们用的是2604F的表

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-11 12:08:27 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

“修正过程中没有反应"是指修正后仪表没反应还是修正后碳势将不下来?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-15 13:06:34 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

是指修正后的碳势下不来。

签到天数: 1119 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-10-15 20:05:03 | 显示全部楼层
你修正的是2604表中CO的修正值吗?如果你的富化气是丙烷,你原来的值应该是20,你说你们炉子的实际碳势高了大约0.2,那你把修正值调到16后看一下.

该用户从未签到

发表于 2008-10-15 21:32:38 | 显示全部楼层
可以测量一下你们的氧碳头输出的毫伏值是否和对应显示的碳势值应该的毫伏值一致,再检测以下你们的炉气中的CO含量是否与设定一致

签到天数: 669 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-10-17 13:45:36 | 显示全部楼层
修正碳势值首先要进行定碳,确定炉内实际碳势和氧碳头反映的碳势值的偏差范围,如果差别太大修正不过来,考虑是否氧探头到了使用寿命,更换氧探头。

该用户从未签到

发表于 2008-10-17 22:28:03 | 显示全部楼层
你说的多点应该是三点吧,按说最多只是高出0.2,氧探头的毫伏值是不用修正的,你们修正时的碳势是多少啊

该用户从未签到

发表于 2008-10-18 13:04:54 | 显示全部楼层
1、丙烷控制是不是处于手动控制,改用电磁阀控制。
2、采用新、老氧探头进行比较,数值一样说明氧探头是正常的。
3、检查仪表,是否能控制电磁阀的流量,或者说电磁阀处于长通状态,以上没问题就要检查CO的设定参数是不是处在CO为31,一般多用炉有4个等级,最低的级别CO为20。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-18 16:39:33 | 显示全部楼层
我们也是爱协林的炉子
一般这种情况可以:
1)先定碳势,对输入输出值进行微调
2)检查氧探头,调试氧探头修正值,就是毫伏值
3)调参空比
4)检查丙烷的阀门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-18 05:38 , Processed in 0.054833 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表