热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4813|回复: 3

电阻炉的主电源线接法问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-6-12 14:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问电阻炉的主电源线,星形接法时,用接零线吗?
“在国家标准 GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分 对电阻炉的通用要求  中明确规定:

11  与电网的连接和内部连接
11.1  应符合 GB 5959.1 第9章的要求。
11.2  三相供电的电阻炉不得采用三相四线制供电。"这是说不得接零线吗?


评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 5 感谢上传!

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-6-12 15:05:02 | 显示全部楼层
电阻炉三相不是绝对平衡的,接了中线,岂不要形成回路。
如果断了一或两相     

评分

参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-6-12 15:43:04 | 显示全部楼层
没有见过三相电炉用零线的,就是正火所言的道理,你可以自己分析.

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-6-13 19:08:59 | 显示全部楼层
我们的爱协林多用炉用的是三角接法,每组几根串联。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-29 20:55 , Processed in 0.043665 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表