热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4544|回复: 17

[求助] 咨询一下,热处理设备上的温度控制表要校验么?

[复制链接]

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-4-3 10:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
RT,请高手协助!我公司来审核的人问为什么热处理设备上的温度控制表要校验么?

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-4-3 12:17:39 | 显示全部楼层
肯定需要定期校验
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-4-3 13:29:29 | 显示全部楼层
我们热电偶和记录仪有校验,不过温控表没有被开了个不符合
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-4-3 14:50:43 | 显示全部楼层
热处理计量校验啊。你们没有体系管理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-4-3 18:37:35 | 显示全部楼层
CQI-9里面规定的温控表是需要定期校准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-4-4 16:05:09 | 显示全部楼层
温控器设定温度---热电偶探测回传温度---记录仪显示温度/温控器显示并调整温度
过程如上,我们将热电偶和温度记录仪校验了,温控器因为接收的信号与记录仪都是由热电偶回传的并联信号所以就未校验.
观点为同样可以准确监督炉内温度及均匀性,同时记录仪一次可以监控9个通道,所以26个热电偶只要校验3个记录仪要比校验26个温控器容易得多
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-4-4 17:23:42 | 显示全部楼层
my231181 发表于 2015-4-4 16:05
温控器设定温度---热电偶探测回传温度---记录仪显示温度/温控器显示并调整温度
过程如上,我们将热电偶和 ...

有些要求严的单位,记录仪和温控表都要求单独接的一路热电偶,不能串联的。。
当然一般的都是一根热电偶串联温控表和记录仪使用的。
记录仪是测量并记录,温控表是测量并控制,不定期检测怎么知道温控表的控制精度准不准啊,温控表不止是看显示准不准确,重点是控制精度,没块温控表都标有温控精度0.5级,0.3级0.1级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-4-4 17:41:05 | 显示全部楼层
果然还是犯错误了,老老实实认罚了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-4-4 20:47:51 | 显示全部楼层
很简单啊,温度控制表不较验的话你怎么保证设备温度那
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-4-4 20:48:38 | 显示全部楼层
甚至于还应该做Tus和Sat那
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-4-4 22:37:03 | 显示全部楼层
溫埪儀應定期作檢定。溫控儀有溫度測量和溫度控制二個作用。直接影響爐內溫度準確。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-4-5 20:37:32 | 显示全部楼层
      按照《计量法》的要求去执行就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-4-6 09:09:28 | 显示全部楼层
需要校检的,使用久了会出现误差,需要调整补偿值的;
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-4-6 13:12:58 | 显示全部楼层
热处理车间的压力表、流量计、温度仪表、露点仪等都要进行定期检定,检定后有个有效期贴在仪表上面,有没有过期一看就知道。至于多长时间,可以看看国标,都能找的到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1718 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-4-6 23:02:06 | 显示全部楼层
以前也没有做这一块,自从热处理纳入计量管理体系以后啊,这些都有做了,热电偶、温度表什么都要检定,还有就是每周一次校温,我们以前用的电位差计自己校定,现在通过客户的要求,每周校定,热电偶和温度仪的等级都要求比设备上用的高一个等级。碳控仪也要求每年一次检定,每周通过定碳片校定,并没要有自己校定的记录。最开始还是有点不怎么习惯的,慢慢规范操作工,也就没有什么感觉了,习惯就是流程了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 367 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-4-7 15:16:45 | 显示全部楼层
控制仪表肯定是要检验的,包括精度,灵敏度。
需要检验吗?请我吃饭我去帮你校吧。有设备,有资质。

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 367 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-4-7 15:19:05 | 显示全部楼层
请教一下各位:
多用炉或网带炉用的氧探头,在哪里可以校准呀?各位都是怎么校准的?
除了采用钢箔对比校准的方法,还有其他办法吗?
有没有和热电偶类似的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 414 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-4-16 15:49:10 | 显示全部楼层
校验是必须的,程序控制能力的体现
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 03:35 , Processed in 0.059627 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表