热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3169|回复: 3

[求助] 想问问大家的炉温均匀性测温架都是怎么做的?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2014-12-31 16:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
小弟单位新进一台真空气淬热处理炉,需按AMS 2750E做TUS,想问问大家的炉子,TUS测温架一般如何设计呢?

该用户从未签到

发表于 2014-12-31 20:00:52 | 显示全部楼层
不了解,不过你可以问卖炉子的厂家啊,他们应该很了解,记得问到了方案和大家共享一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-1-1 16:34:29 | 显示全部楼层
要根据你的炉子有效加热区来计算,用2520耐热钢管焊接一个大小合适的长方体测温架。我公司也可提供测试服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-1-4 08:17:02 | 显示全部楼层
我公司就是按照炉体设计的有效炉温的尺寸焊接长方体,在中间焊接两条斜拉梁,然后在个点位置上焊接上试样架,具体的图片手上没有,有简图,你最好看看,GB/T9452 -2012上写的挺清楚啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 05:58 , Processed in 0.041576 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表