[求助] 丰东多用炉程序控制器无温度显示不能升温,求助

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-8-14 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
丰东多用炉现不能升温,报警显示为程序控制器异常,程序控制器中无温度测定值显示,UNDER,检测热电偶没有问题,有哪位高手碰到过此问题吗,求助各位高手给我解决建议。谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-8-14 12:06:38 | 显示全部楼层
连接线断开了吗?或者仪表传感器参数设置改过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-8-14 13:42:19 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-8-14 12:06
连接线断开了吗?或者仪表传感器参数设置改过?

谢谢!参数没改过,停炉两后再开始生产时就出现此现象,检查线路没有断开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-8-15 09:13:30 | 显示全部楼层
有用丰东多用炉的朋友请帮忙指教啊,不知怎样解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-8-15 10:50:27 | 显示全部楼层
看字面意思是温度测定值超限了,你把后面接热电偶的地方短接试下
参考说明书:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=165921
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=49263
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-8-15 12:21:59 | 显示全部楼层
谢谢你的建议和资料,短接后试了下,但还是显示“UNDER”,不能升温,仪表有温度显示30℃,PVH程序器上没有测量温度显示,报警处还是显示程序控制器异常,现在还找不到原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-8-15 20:35:16 | 显示全部楼层
那有可能是程序器坏了,建议和生产厂家联系一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-8-16 17:43:15 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-8-15 20:35
那有可能是程序器坏了,建议和生产厂家联系一下

谢谢你的热情帮助,因我们是从另外一家热处理厂转买过来的,刚有问题时联系过丰东,但到现在都没有回音,联系原卖给我们的热处理厂,他们也没办法,他们说对这块不懂。如果要换新的程序控制器和话要近万元,看看是不是程序器以外的原因引起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-8-20 13:44:18 | 显示全部楼层
这个温度上下限设置了多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-8-28 13:29:27 | 显示全部楼层
sunqiqi 发表于 2014-8-20 13:44
这个温度上下限设置了多少

上限1000℃,下限650℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-3 11:38:09 | 显示全部楼层
建议更换PVH表 后面的 温度补偿导线,可能表也有问题了。具体可以联系售后服务部。0515-83282601
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-9-6 16:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查程序设置,,再检查变频器如不行该联系售后
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-9-6 16:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查程序设置,,再检查变频器如不行该联系售后
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 11:09:49 | 显示全部楼层
先联系一下厂家,这个可能是线路方面的问题,也可能是程序控制器系统混乱。倘若程序控制器坏掉,更换成本高,可选择改造替代方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-9-11 15:41:36 | 显示全部楼层
辉达工控 发表于 2014-9-9 11:09
先联系一下厂家,这个可能是线路方面的问题,也可能是程序控制器系统混乱。倘若程序控制器坏掉,更换成本高 ...

谢谢!线路方面我们查了没发现问题,程序控制器里的没有动过。不过有奇怪的现象,我们有两台多用炉,原来有一台程序控制器的数据不能传到触摸屏控制上,找不到原因,另一台是好的在用,后停炉再开炉时好的出现了上述现象,不能用的一台又好了。我们搞不懂是怎么一回事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-9-11 15:44:08 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-6 16:15
首先检查程序设置,,再检查变频器如不行该联系售后

谢谢!程序设置我们没动过,变频器是好的。因买的是二手炉子,联系过原生产厂家,但到现在都没有回音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-9-11 15:47:42 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-9-3 11:38
建议更换PVH表 后面的 温度补偿导线,可能表也有问题了。具体可以联系售后服务部。0515-83282601

谢谢陈工!我们试过更换温度补偿导线,还是有此现象,表我们难以确认是否有问题,因我们买的是二手设备,联系过售后服务,但到现在还没有回音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-9-11 23:30:02 | 显示全部楼层
hhq87 发表于 2014-9-11 15:47
谢谢陈工!我们试过更换温度补偿导线,还是有此现象,表我们难以确认是否有问题,因我们买的是二手设备, ...

电话是对的,可以联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 437 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-11 23:53:09 | 显示全部楼层
公司太大,服务难免不周。。。到不如联系其他公司试试!譬如益科。。。

评分

参与人数 1热处理币 -40 收起 理由
leekeychen -40 广告!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-10-23 08:38:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导,结果是程序控制器出现问题,更换新的需8万元/台,后经多方寻找,找到了一家自动化设备维修公司花几千元解决了问题,现已正常生产。