热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4469|回复: 10

[求助] 网带炉提升机卡死后报警

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2014-4-15 20:13:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
想问下有没有成品报警器!卡死后报警提醒工作人员。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-15 20:53:52 | 显示全部楼层
都有感应器的,你是哪里,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-4-15 22:00:22 | 显示全部楼层
一个薄齿轮就可以。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2346 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-4-16 07:17:51 | 显示全部楼层
一般是安装接近开关检测转动,配合PLC比较方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-4-16 08:37:50 | 显示全部楼层
怎么说来好像挺简单的,可我们的新炉子就没有,卡死了把电机座都拉坏了,网带也破了,(新设备)花了200W的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-4-16 15:15:37 | 显示全部楼层
一般的提升做得好很少出现那么严重的问题,如果装了报警器后,一有点小问题就会报警停转的,也很麻烦的。。。。。报警器只要装个溥齿轮和检测头连接PLC就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 398 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-4-16 16:20:45 | 显示全部楼层
旋转检测一般配置都应该有的吧? 不难。。。上面CEO说过方法了不废话了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 55 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-4-20 11:57:30 | 显示全部楼层
关键还是人多巡视一下设备,网带炉装了这个东西也很麻烦,一有问题就报警停止工作,没及时处理,导致网带炉上工件有时会堆积如山
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 377 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-4-20 17:21:35 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-4-16 08:37
怎么说来好像挺简单的,可我们的新炉子就没有,卡死了把电机座都拉坏了,网带也破了,(新设备)花了200W的

真是好设备呀,看价格不菲。但这个功能都不具备有点可惜了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-5-5 15:02:23 | 显示全部楼层
加装个压力摩擦器就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-5-30 23:29:34 | 显示全部楼层
扭力限制器   或者接近开关配合PLC
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册