热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4325|回复: 6

[求助] 易普森TQF-10-ERM多用炉配的欧陆3504表需要配置那些参数

[复制链接]

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-2-4 11:56:04 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
Jasen 发表于 2013-2-4 07:51
电动阀门是由PLC输出控制的,电动阀开或关程序中还有一部分其他联锁。
因此不开阀的故障先要查清楚是PLC ...

确定是仪表没有输出的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-2-4 13:03:43 | 显示全部楼层
zzn6737 发表于 2013-2-4 11:56
确定是仪表没有输出的

二楼提到的双继电器输出方式是否检查过,有时不注意误操作改成ON/OFF或者时间比例控制方式后,阀门就只有一个方向动作了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-2-2 17:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zzn6737 于 2013-2-2 17:12 编辑

易普森TQF-10多用炉配的欧陆3504表需要配置那些参数呢?3504仪表控制空气阀的双继电器模块只有一组有输出了(关阀)。

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-2-3 19:19:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzn6737 于 2013-2-3 19:52 编辑

谢谢Jasen的回复,我想知道易普森TQF-10多用炉配的欧陆3504表具体参数配置,或者有itools下载的配置文件。另外3504仪表控制空气阀的双继电器模块只有一组有输出的情况应该是表有问题了,是生产中发现不开阀的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-2-2 19:29:07 | 显示全部楼层
进入配置菜单检查双继电器输出的形式是否为电动阀门控制方式,每一个继电器设置为阀门上升后,每二个继电器无需设置,自动变为阀门下降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-2-4 07:51:44 | 显示全部楼层
zzn6737 发表于 2013-2-3 19:19
谢谢Jasen的回复,我想知道易普森TQF-10多用炉配的欧陆3504表具体参数配置,或者有itools下载的配置文件。另 ...

电动阀门是由PLC输出控制的,电动阀开或关程序中还有一部分其他联锁。
因此不开阀的故障先要查清楚是PLC无输出;还是仪表无输出(即PLC阀门开或关的输入信号)
这样才能确定是否为仪表问题,想要仪表配置文件直接用iTools联机读取即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-3-18 20:13:52 | 显示全部楼层
换了一个双继电器输出模块,应该是仪表某部分接触不好造成的,谢谢大家.