【文章名称】:黄磷罐的失效分析
【发表期刊】:《理化检验(物理分册)》 2006年04期
【作者】:陈兴元 刘锦燕 吴安术 (攀枝花钢铁研究院)
【摘要】:同一工艺制造的一批黄磷储运罐,在灌装液态黄磷时,其中一个罐壁穿孔泄漏造成火灾,不久,另一黄磷罐也发生泄漏。为确定失效原因,对穿孔的罐壁进行了化学分析、显微镜观察和扫描电镜分析。结果表明,黄磷罐的泄漏是点蚀和缝隙腐蚀的结果,而腐蚀发生在油漆层破裂或机械划伤使金属暴露的局部区域。含磷酸的密封水(pH在1.61~1.83)具有腐蚀性,加速了腐蚀进程。对长期潮湿搁置的黄磷罐,建议在空罐内注满干燥的氮气或处理过的水以防腐蚀。
【关键词】:黄磷罐泄漏 点腐蚀 缝隙腐蚀 失效分析
【正文快照】:1情况简介某黄磷厂一个容积为8m3,编号为81006的黄磷储运罐(以下简称黄磷罐)于2001年4月首次投人使用,同年n月第二次使用该罐灌装液态黄磷后lh,罐体下部侧面穿孔,致使大量液态黄磷泄漏,酿成一场特大火灾和大范围的毒气弥漫事故。不久,另一黄磷罐也在同一部位穿孔。为查 |