[求助] 感应加热电源的问题

 关闭 [复制链接]

签到天数: 669 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-11-15 10:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
感应加热设备功率较大,几台设备连在统一变压器上,工作时设备之间干扰,有人分析这是感应设备对电网产生较大的谐波,而影响的.但感应设备厂都说感应设备都有电感滤波,起到了隔直作用,不会对电网产生作用.请问是这样吗?对于几台设备连在统一变压器上,设备之间的干扰,必须分开单接到每台变压器上吗?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-11-16 14:20:37 | 显示全部楼层
是的,只能这样。这明显是感应设备厂在推卸责任。

签到天数: 729 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-12-14 19:48:59 | 显示全部楼层
感应加热电源都有谐波,加电感起作用很小,最好是单接变压器。也可以在控制回路加电源滤波器或隔离变压器,控制板上A、B、C三相加离变压器

该用户从未签到

发表于 2008-1-5 22:59:43 | 显示全部楼层
1、如果单台的功率很大,建议每台配用一个单独的变压器。
2、看看主回路前面是否有进线电感,电感量是否合适。电感量大,滤波效果好,但是损耗大。
3、控制回路加电源滤波器、隔离变压器
4、对变压器加装谐波滤波器

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-1-14 17:59:49 | 显示全部楼层
可以在电源进线前面斜通电抗器