热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6224|回复: 14

普通井式气体渗碳炉的氧探头如何安装?

 关闭 [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-11-11 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
普通井式气体渗碳炉的氧探头一般安装在什么位置?

是不是安装在炉盖上?如果在炉盖上,那么炉盖上风扇电机的震动的影响不会使氧探头很快损坏吗?

有介绍讲在井式气体渗碳炉外另设一个小炉子安装氧探头,将井式炉的气体接入小炉中,这样做,小炉子是怎么样
的结构,如何控温?如何传输能保证小炉气氛与主炉一致?

向各位请教了!

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-11-11 15:15:08 | 显示全部楼层
回复楼主,氧碳头一般就安装在丼式炉的炉盖上,炉盖上一般有三个孔,即排气孔(也可放试样),滴注孔,和探头插孔。炉盖上的风机少许的振动不会影响探头工作,如果振动较大则需修理后再使用。当然氧探头的选择也很重要,一般国产探头能够满足生产需要。,,,,,。至于在炉外另设一个小炉子来安装氧杨探头的目的也许是为了探头的更换方便吧,不然的话气氛的均匀性,真实性怎样保证。;;;;;如果论坛内有谁在使用这个装置,请交流一下经验。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
wangqinghua196 + 10 我很赞同!

查看全部评分

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-11-11 23:21:58 | 显示全部楼层

回复 #1 姗驰 的帖子

井式气体渗碳炉的氧探头安装实物图,你参考:

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-11-11 23:23 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-11-12 08:25:26 | 显示全部楼层

回复 #2 周建国 的帖子

谢谢.我想另设一个小炉子来安装氧探头的目的可能还是防止氧探头损坏,
风扇的故障是经常性的,有时是突然发生,而渗碳又没结束,对氧探头的影响
应是致命的.
因此也是很想了解论坛内有谁在使用炉外安装,请介绍一下经验

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-11-12 08:34:26 | 显示全部楼层

回复 #3 wangqinghua196 的帖子

谢谢版主.能否介绍一下氧探头插入深度,是挡风板之上还是之下?
该区的温度与气氛能代表有效工作区的温度与碳势吗?
另,炉盖开启与关闭的急冷急热对氧探头的寿命有影响吗?

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-11-12 09:31:03 | 显示全部楼层
炉盖之下啊,这样才能有效测定炉内碳势,可以很好的代表炉内碳势,因为设备调试要做炉内碳势均匀性检测的!!!开炉盖对氧探头有很大影响,但目前没有好的解决方法,听说有的把氧探头安装在侧面或者底部,但本人没见过

签到天数: 373 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-11-12 10:17:18 | 显示全部楼层

回复 #5 姗驰 的帖子

1.可以问一问,按氧探头的厂家,如北京培特,胡工13801075054。
2.根据我们使用经验,氧探头按在渗剂上风口,如3楼提供的照片。保温包有四个凹槽。把氧探头按在凹槽即可,在凹槽外焊接一弧行耐热钢板,防止出炉时降温缓慢一点。加样孔与排气孔可以共用。氧探头下端与挡风板相平即可。
3.炉盖开启与关闭的急冷急热对氧探头的寿命。有影响降低寿命,一般使用一年。
4.温度与气氛能代表有效工作区的温度与碳势,应该说不能代替。因为测量的是上部气氛。同炉工件出来,从上到下最上与最下碳化物高。但可以通过试验,来确定碳势。
5.渗剂流量可以通过试验确定,但应注意,滴注器防止出现问题,电磁阀关闭不严。
6.出炉注意,平稳防止损坏氧探头。

该用户从未签到

发表于 2007-11-12 10:53:54 | 显示全部楼层

安装位置!

氧探头安装位置在井式渗碳炉以在风扇下10~15mm为宜!其它还有问题
可打电话联系氧探头厂商解决!

该用户从未签到

发表于 2007-11-19 16:23:49 | 显示全部楼层
氧探头装在以前的排气孔上把以前的点火孔加一个三通做排气和点火用装在挡风板以下1cm就可以了用球型结构的抗震性比较好美铭的就不错022-84256810

该用户从未签到

发表于 2008-1-1 20:22:15 | 显示全部楼层
有炉外加热的氧探头,这种氧探头自带有加热元件,有温度控制仪控制加热温度,炉内气氛通过管路通入氧探头头部和加热区,可测出炉内氧电势。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-1-2 10:39:31 | 显示全部楼层

回复 #10 zhgh 的帖子

能否详细介绍一下,有那个厂家有生产

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-1-2 11:35:08 | 显示全部楼层
10#我也很想了解炉外加热的氧探头的装置,有这方面的资料吗?

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-1-2 12:58:14 | 显示全部楼层
炉外用的氧传感器不叫氧探头,是Lanmda探头,自身恒温,配合NT44控制器,读出氧势值。
Lanmda探头优点:不易损坏,价格便宜。
缺点:碳控仪表需要有此功能。相对来说,信号反应时间有些滞后。

该用户从未签到

发表于 2008-1-2 16:13:20 | 显示全部楼层
请教什么地方有卖,价格?

该用户从未签到

发表于 2008-1-3 09:58:02 | 显示全部楼层

回复 #1 姗驰 的帖子

探头安装图,朋友的,仅供参考。

[ 本帖最后由 偶尔看看 于 2008-1-3 10:02 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-29 12:39 , Processed in 0.056385 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表